西林变频维修心得分享 点击:218 | 回复:1



浙江富翔王子

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:7帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2014年12月10日
发表于:2015-01-30 14:42:45
楼主

今天碰到一台西林EH640变频器,通电就报P.LU欠压故障,内部继电器未闭合,查看参数的监视母线电压,会自动从197V上升到369V,降压电阻均正常,初步分析可能是电阻电解方面引起,后仔细检测,发现一只电解400V1UF管脚与印制板间氧化导致,花了几个小时修复好,一起供大家分享一下!




15230430566

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:19帖 | 160回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2015年1月26日
发表于:2015-02-27 23:09:47
1楼

谢谢楼主分享,学习了