炫耀静
6ra70的测速机闭环控制的系统控制的电机,频繁出现整流子环火烧损或电枢接地,同时控制器也会损坏,我是个菜鸟,需要各位大侠帮忙啊
迷茫工控人_1
电枢输出回路应该配有熔断器,励磁回路也应该配有熔断器,怎么可能这么轻易就烧控制器呢,你的系统设计不够安全。