根据现场仪表技术人员的反馈,关于3051变送器常出现的问题,西安航思机电为大家归纳如下,并附上解决方案。

  

  问:罗斯蒙特3051差压变送器测量燃料气流量,量程0~40KPA,工艺量程0~3000KG/H,仪表投用正常指示1100KG/H,但过了一个小时左右直线跑到300KG/H,手操器通信发现测量范围发生改变了7.7~47.7KPA,用手操器改回去传感器回零一切正常,投用没一个小时又自动变了,不知是什么原因产生的?

  

  解决方案:这个可能涉及到迁移,先把高低压侧的取样阀全闭,打开放空阀及平衡阀(如果用阀组的话),再看它的差压是不是零,如果不是,你要对其量程进行迁移。

  

  问:罗斯蒙特3051压力变送器现场显示屏上的压力指示正确,但除了显示压力还显示PRESS LIMIT,650%的量程,控制室显示超量程,里面的参数也没有改变,怎么会显示超量程呢?

  

  解决方案:1,看看DCS里面的量程跟仪表上的量程是否一样, 一般仪表如果量程不改的话是不会变的,如果仪表指示正确那么就是DCS量程改过了。