MM440-0.75KW变频器如何启动0.37KW电机 点击:3062 | 回复:10



tigerk

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2014年9月19日
发表于:2014-11-29 11:26:07
楼主

MM440-0.75KW变频器220V接入  

电机0.37KW三角形连接(出厂时Y接) 铭牌参数:额定电压380V  电流1.12A  1400转

不知道变频器如何设置这些参数

我设置了电压230V 电流1.12  1400转

JOG点动运行不久(低速大概5Hz) A0501电流报警

设置了电位器控制 数字量输入已接 却无法启动

刚接触电气,有很多不懂,请师父们指教,谢谢

我的接线如图




1712394XX

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 32回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:245
  • 注册:2014年8月07日
发表于:2014-11-29 14:02:52
1楼

要看参数说明书,很详细的。我用MM420参数设定如下,应该和MM440一样,请参考,

P003=3或4 权限专家级别,首先要把电动机参数设定和电机一致,然后设

P700=2 命令来源 外控;P1000=1频率来源 MOP也就是面板升降按钮给定。

P1040=50, MOP设定值;P1031=1 MOP的设定值存储;P1020,P1021加减速时间

1712394XX

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 32回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:245
  • 注册:2014年8月07日
发表于:2014-11-29 14:05:04
2楼

纠正:P1120,P1121位加减速时间,不是P1020,P1021

tigerk

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2014年9月19日
发表于:2014-11-29 14:27:10
3楼

我试试

1712394XX

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 32回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:245
  • 注册:2014年8月07日
发表于:2014-11-29 14:33:22
4楼

P1000 是频率来源,如果是MOP给定=1,如果是模拟量输入=2,如果是固定频率=3,你自动看说明书,要根据你自己的要求。西门子变频器功能非常强大。

tigerk

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2014年9月19日
发表于:2014-11-29 16:25:28
5楼

回复内容:

对: 1712394XX P1000 是频率来源,如果是MOP给定=1,如果是模... 内容的回复!


除了P1040这个选项没设 因为在访问级别3、4里面选不到

其他都设置了  但还是一动不动。。。

其实变频器和电机本来就不是同一功率  在加上在家只有220V

所以设置起来感觉摸不着方向

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-11-29 17:00:24
6楼

电机改为三角形接法(刚好是3相220V电源输入),运行肯定不会出线异常。

不知各位总是想着首先去改变频器,俺真心不懂

tigerk

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2014年9月19日
发表于:2014-11-30 10:10:52
7楼

回复内容:

对: 乖乖小笨熊 电机改为三角形接法(刚好是3相220V电源输入),运行... 内容的回复!

那应该怎么做呢?求解

烟波天客一瞬间

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2012年12月17日
发表于:2014-11-30 20:40:56
8楼

外接电位器控制P1000=2,P701=1,P702=2,根据电机名牌设置好电流电压转速!外接电位器接线是否正确?如果正确面板会看到频率大小的显示!

烟波天客一瞬间

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2012年12月17日
发表于:2014-11-30 20:44:00
9楼

A0501

过电流限幅




1. 检查电机电缆

2. 检查电机绝缘

3. 检查变频器的电机参数,补偿电压,加减速时间

设置是否正确


wxsz456

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2016-12-10 15:30:28
10楼

看说明书快速调试~~~~~~~~~~~~~~~~~