车间皮带电机始终运行在3HZ左右,电机电流高,变频器是施耐德ATV31系列的,变频器老故障提示过流报警停机,有什么参数可以降低电流呢,让变频器别报警了,但是电机还必须在低频下运行。

如何解决低频电流高的问题, 三菱的变频器我试着修改转矩提示参数,电流就降下来了,但是施耐德的我修改转矩参数,怎么就不好使呢,输出电流没有变化。




Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2014-11-21 08:56:02
1楼

变频器的过流报警一般是150%.看看是否超过这个设定?

小菜鸟学工控

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:215帖 | 456回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4478
  • 注册:2009年8月04日
发表于:2014-11-22 18:49:26
2楼

原先设计的问题,导致的现在的后果,减速机领导是不打算换了,说浪费钱,让调变频器,虽然知道这事不太靠谱,这不问问大家,从变频器方面能不能解决这个低频电流高的问题。变频器是ATV31系列

联洲软启动吴越13974965329

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2014年11月20日
发表于:2014-11-26 10:12:40
3楼

低频意味着低转速,高电流低转速意味着低速转矩大,负载大,估计光从变频器上解决是很难的,应该从别的地方着手,像改变传动结构

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2014-11-26 10:51:32
4楼

等变频器烧了,电机也烧了,领导才知道得不偿失。变频器在低速运行时,本身的功耗和电机功耗都大,浪费的电也够买减速机了。

在设计时,不要让变频器长期运行在10Hz以下。

rcj

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2014年11月19日
发表于:2014-11-26 21:56:30
5楼

本来就不应该长时间低转速运行,加减速机构