小菜鸟学工控
车间皮带电机始终运行在3HZ左右,电机电流高,变频器是施耐德ATV31系列的,变频器老故障提示过流报警停机,有什么参数可以降低电流呢,让变频器别报警了,但是电机还必须在低频下运行。如何解决低频电流高的问题, 三菱的变频器我试着修改转矩提示参数,电流就降下来了,但是施耐德的我修改转矩参数,怎么就不好使呢,输出电流没有变化。
Smile-lyc
变频器的过流报警一般是150%.看看是否超过这个设定?
原先设计的问题,导致的现在的后果,减速机领导是不打算换了,说浪费钱,让调变频器,虽然知道这事不太靠谱,这不问问大家,从变频器方面能不能解决这个低频电流高的问题。变频器是ATV31系列
联洲软启动吴越13974965329
低频意味着低转速,高电流低转速意味着低速转矩大,负载大,估计光从变频器上解决是很难的,应该从别的地方着手,像改变传动结构
李纯绪
等变频器烧了,电机也烧了,领导才知道得不偿失。变频器在低速运行时,本身的功耗和电机功耗都大,浪费的电也够买减速机了。
在设计时,不要让变频器长期运行在10Hz以下。
rcj
本来就不应该长时间低转速运行,加减速机构