有关信捷PLC脉冲输出问题 点击:1529 | 回复:3



sxjice

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:12帖 | 126回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:249
  • 注册:2013年2月23日
发表于:2014-11-07 21:14:01
楼主

最近有个问题一直困扰着我,到底信捷的PLC能不能发出差分脉冲信号?
说不能吧,有人做到了,说能吧,自己确实不知道怎么才能做到,烦请会的点拨一下,甚是感激,谢谢!




sunx_01

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:186
  • 注册:2011年6月15日
发表于:2014-11-11 16:39:34
1楼

 不支持差分脉冲输出   

工控小周

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:45帖 | 502回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2254
  • 注册:2011年10月28日
发表于:2014-11-12 13:08:47
2楼

不支持差分信号哇                

sundongyang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2012年7月05日
发表于:2014-11-14 12:45:00
3楼

本题不支持差分信号输出,不过信捷有款OC-DIFF的转换板,可以把PLC输出的集电极开路信号转换成差分信号,但是最高频率不会变化依然是200KHZ.