PCS7斜坡Ramp用法 点击:462 | 回复:0



yaojie19801220

    
  • 精华:0帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:64帖 | 341回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:6993
  • 注册:2014年8月08日
发表于:2014-10-29 09:34:29
楼主

1.RAMP_P块概述
在PCS 7中, RAMP_P实现了模拟量的斜坡函数功能。
(注:在PCS 7 V7.1 高级过程库 (Advanced Process Library, APL)中,很多功能块,例如PID控制块,已经集成了更为丰富的斜坡控制功能,详情请参考文档:“PCS 7 V7.1 APL库中的斜坡(Ramp)功能” 78818263

RAMP_P的块号是FB52,通过CFC进行调用,安装在循环中断OB(OB30~OB38)中。以PCS 7 V7.0 SP3为例,如图1,在PCS 7 Library V70中,Blocks+Templates\Blocks下CONTROL中找到RAMP_P,拖入相应CFC中即可。


2.RAMP_P块调用及基本管脚介绍
RAMP_P功能块管脚如图2。更详细内容可选中RAMP_P块,按F1键参考在线帮助信息。


图 2 RAMP_P块管脚

管脚说明:
URLM: 斜坡上升斜率
DRLM: 斜坡下降斜率
U: 模拟量输入
RATE_OFF: 关闭斜坡功能
QLIM_U: 斜坡上升标志位
QLIM_D: 斜坡下降标志位
V: 模拟量的斜坡输出

3.RAMP_P功能块工作方式
RATE_OFF=1时, 关闭斜坡功能,V=U。
RATE_OFF=0时, 输出V会以URLM或者DRLM为斜率上升或下降。以RAMP_P与CTRL_PID的SP_EXT连接为例,当前SP_EXT=100;


图 3 RAMP_P连接实例

如果新的SP_EXT=200,则RAMP_P的U=200, V输出会以URLM=3为斜率上升,QLM_U=1;如果新的SP_EXT=0, 则RAMP_P的U=0, V输出会以DRLM=3为斜率下降, QLM_D=1。