罗斯蒙特3051差压变送器测量汽提塔液位,单法兰,真空部分用引压管至仪表低压侧,下装排空罐,塔内真空-900mbar,液位测量为食用油的毛油,测量范围为0-1.3米,现象:不拉真空状态下标定,0-13KPA,液位准,真空状态下,475进去发现0位为-25KPA,于是修订量程范围为:-25--12KPA,液位也准,但是真空破除,液位变成100%,请各位大侠帮忙解决,十万火急。
coolboy998
一般要考虑负迁移,需要计算罐体液位满量程和零点,根据零点和变送器安装位置考虑是否要迁移!!!个人经验!!!
回复内容:
对: coolboy998 一般要考虑负迁移,需要计算罐体液位满量程和零点,根据零... 内容的回复!
首先我想问一下,这中单法兰加引压管的测量方式是否可行