请高手指教用S7200-226PLC,USS协议与西门子v20变频器控制调速问题。请告诉变频器的参数详细设置。以及端口站号设置,谢谢了
zhu860423060
有个专门的USS库
谢谢你,我已经搞好了,西门子V20的参数如下:
P0003=3
P0700=5
P1000=5
P2010=6
P2011=3
P2013=127
P2012=2
P2014=100
USS初始化active=8,控制drive=3.