测量电机电流 点击:2274 | 回复:11



lhongd00

    
  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:7帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2011年9月02日
发表于:2014-09-01 22:13:24
楼主

请教一个困扰我很久的问题,电机星三角启动接线,电流互感器穿过一根相线,然后接电流表(接在断路器和接触器之间),请问电流表测量的是电机的相电流还是线电流,我一直认为是相电流,但从网上看到一个说法,说电机的相电流只能在电机内部测,一般没有办法测相电流,还有钳式电流表掐一个相线测的也是相电流吗?




通讯网-13730920629

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:432帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2014-09-02 07:35:40
1楼

。。。唉。。。首先要明白一个问题,接互感器测电流是什么目的???------是监视在运行过程中,电机的电流不要超标,以免烧毁电机。。。

   所以,在星三角启动的时候,不需要检测电流,即使超标也无所谓。。。。二。。相电流和线电流不一样么??三相,三根线。。

hpulizhong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 350回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1282
  • 注册:2011年2月24日
发表于:2014-09-02 09:18:45
2楼

电机内部有星型三角型接线之分,只有三角型接线才有线电流,并且是在电机内部。你在电机外面测量的电流无论什么接线都是相电流。楼上说的也太不专业了,三角型接线相电流和线电流怎么会一样呢?

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2014-09-02 11:18:20
3楼

互感器接在断路器下端,测量的是电机的线电流。如果要测量电机的相电流,接触器下端的任何一根(共6根)都是相电流。测量结果相差根号3倍。

王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2014-09-02 11:55:59
4楼

不错,接触器下边的6根线,每一项都是相电流,

断路器下边的三根线,每一项都是线电流

之间的换算关系,这个大家都知道的,根号3倍

lhongd00

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:7帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2011年9月02日
发表于:2014-09-02 22:17:02
5楼

回复内容:

对: 李纯绪 互感器接在断路器下端,测量的是电机的线电流。如果要测量... 内容的回复!


首先谢谢回复,那这么说我从网上看到的说法:电机的相电流只能在电机内部测,在外部测得都是线电流的说法不对喽?

lhongd00

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:7帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2011年9月02日
发表于:2014-09-02 22:19:13
6楼

“你在电机外面测量的电流无论什么接线都是相电流”这个说法第一次看到,请详解

lhongd00

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:7帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2011年9月02日
发表于:2014-09-02 22:19:39
7楼

回复内容:

对: 王者之师--丰李 不错,接触器下边的6根线,每一项都是相电流,断路器下边... 内容的回复!


我也这么想的

hpulizhong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 350回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1282
  • 注册:2011年2月24日
发表于:2014-09-05 09:27:44
8楼

回复内容:

对: lhongd00  “你在电机外面测量的电流无论什么接线都是相电流”这个说... 内容的回复!


 我说的电机外面是指三条电源线,电源线侧测量的当然是相电流。对于大多数电机无论星型三角接线都在内部接好了,所以我说电机外部。

世猫

  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2014-09-05 11:00:07
9楼

   电机星形接线,线电流等于相电流;电机三角形接线,线电流等于相电流的√3倍。通常测量(计量)表计都是接在电源线下断路器负载端,所以不管是何种接线方式,电流表测量的都是线电流。至于说“电机的相电流只能在电机内部测”,是针对电机是三角形接线而言。

hpulizhong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 350回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1282
  • 注册:2011年2月24日
发表于:2014-09-05 17:23:03
10楼

回复内容:

对: 世猫     电机星形接线,线电流等于相电流;电机三角形接线... 内容的回复!


说的比较详细。不好意思,上面有一点我说错了,电源侧测量的是线电流,不是相电流。

lhongd00

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:7帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2011年9月02日
发表于:2014-09-26 19:07:11
11楼

回复内容:

对: 世猫     电机星形接线,线电流等于相电流;电机三角形接线... 内容的回复!


现在彻底懂了,谢谢


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师