SPD指令问题 点击:2909 | 回复:12



幸运娃161

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2008年4月13日
发表于:2014-08-04 10:52:09
楼主

EH3系列PLC不能同时执行2个以上的SPD指令,请问使用什么指令取代?谢谢。

 




幸运娃161

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2008年4月13日
发表于:2014-08-07 11:16:28
1楼

没有人愿意帮忙解决这个问题吗?

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-08-07 11:21:03
2楼

可以试试DRVI,直接条件通断。

幸运娃161

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2008年4月13日
发表于:2014-08-10 21:56:06
3楼

DRVI是相对位置定位指令,跟SPD 有什么关系啊。请详细说明一下。

本人愚昧

幸运娃161

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2008年4月13日
发表于:2014-08-10 23:19:53
4楼

例如:LD M100

SPD X0 K1000 D0

SPD X4 K1000 D100.

D100内无数据。

幸运娃161

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2008年4月13日
发表于:2014-08-15 02:52:01
5楼

难道是台达PLC的弊端。或者使用别的方法来做。用时间分段来截取高速计数器的方法,出来的数据与用SPD指令测出来的数据误差很大。该怎么办???高手在哪里。。。

无厘头工控

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2014年8月13日
发表于:2014-08-15 11:30:44
6楼

不知道你用的是什么型号的plc,SA/SX/SC你可以先set m1036,再试试

幸运娃161

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2008年4月13日
发表于:2014-08-15 11:47:09
7楼

EH3系列的。谢谢!

幸运娃161

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2008年4月13日
发表于:2014-08-15 11:56:30
8楼

SET M1036。那是SC系列的V1.4以上机种支持的。

无厘头工控

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2014年8月13日
发表于:2014-08-15 13:10:12
9楼

所以EH3的不可以,要换机型的

幸运娃161

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2008年4月13日
发表于:2014-08-18 22:32:30
10楼

个人建议,台达的PLC硬件应该学习永宏的。8路200KHZ的高速输入。

 

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年10月23日
发表于:2015-08-12 21:38:40
11楼

俺也想知道,怎样测两路脉冲

wenwanshuang

  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:28帖 | 575回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:2497
  • 注册:2011年11月03日
发表于:2015-08-13 08:42:14
12楼

你可以分时测,你测一秒,我测一秒。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师