幸运娃161
EH3系列PLC不能同时执行2个以上的SPD指令,请问使用什么指令取代?谢谢。
没有人愿意帮忙解决这个问题吗?
zhu860423060
可以试试DRVI,直接条件通断。
DRVI是相对位置定位指令,跟SPD 有什么关系啊。请详细说明一下。
本人愚昧
例如:LD M100
SPD X0 K1000 D0
SPD X4 K1000 D100.
D100内无数据。
难道是台达PLC的弊端。或者使用别的方法来做。用时间分段来截取高速计数器的方法,出来的数据与用SPD指令测出来的数据误差很大。该怎么办???高手在哪里。。。
无厘头工控
不知道你用的是什么型号的plc,SA/SX/SC你可以先set m1036,再试试
EH3系列的。谢谢!
SET M1036。那是SC系列的V1.4以上机种支持的。
所以EH3的不可以,要换机型的
个人建议,台达的PLC硬件应该学习永宏的。8路200KHZ的高速输入。
俺也想知道,怎样测两路脉冲
wenwanshuang
你可以分时测,你测一秒,我测一秒。