变频器刹车问题 点击:366 | 回复:6



紫葡萄@

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:14帖 | 232回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1200
  • 注册:2011年11月07日
发表于:2014-07-25 14:47:34
楼主

现在一台FR-D740系列5.5KW三菱变频器和一个100欧姆200W制动电阻,将减速时间调到0.1--1.0时出现E.OC3报警,调到4.0以后一切都很正常。由于是机床要求在短时间停住,望那位大师能给点意见 ,非常感谢!

 




舒心11

  • 精华:4帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:147帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2672
  • 注册:2007年9月30日
发表于:2014-07-27 10:43:32
1楼

改动变频器参数为自由运转模式试一下

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2014-07-28 08:50:01
2楼

减速时间过短。          

变幻莫测

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 1337回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1937
  • 注册:2008年11月09日
发表于:2014-07-28 09:20:29
3楼

这么短时间,改到自由停车!

王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2014-07-28 10:12:05
4楼

增加减速时间试试看   

紫葡萄@

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:14帖 | 232回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1200
  • 注册:2011年11月07日
发表于:2014-08-04 11:09:52
5楼

说白了就是要求它在0-2秒以内停住,让制动刹车电阻起到效果,时间调到4秒以上一切正常

fdd

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:24帖 | 200回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:5363
  • 注册:2006年8月21日
发表于:2014-08-04 17:12:36
6楼

搞个制动单元试试,增大制动电阻