电加热与电能计量 点击:194 | 回复:1



abcdefjj

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2001年3月01日
发表于:2014-06-04 05:38:34
楼主

有用户把三相电的每一项加一只整流二极管,整流管输出并到一起接电热管,把热管另一端接电源零线,电热管上电压约260VDC.此时交流输入电压405v平衡。电热管正常工作,直流电流32A.交流侧电流基本平衡为15A.关键是如此配接后电表计量只有不加整流管时的8分之一。一小时只走1度多。单直接接电热管,调节电热管数量使交流电流也在15A时计量又恢复正常。。怎么解释?已经试验很多次?问题出自哪里?能帮分析分析吗?谢谢




  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2001年3月01日
发表于:2014-06-04 09:34:40
1楼

大师见着了替我分析分析呀。。  谢谢了