tssrw
欧姆龙C200HE CPU42内的拨码开关的作用
没有知道吗?
安徽土电工
脚号1:ON禁止写入用户存储器 OFF允许 2:ON通电时存储器盒的内容自动读入 OFF不读入
3:ON编程器以英文显示信息 OFF以存放再ROM系统中的语言显示信息
4:ON允许扩展指令设置 OFF禁止设置扩展指令(默认值)
5:ON通信端口设置用于RS-232C连接上位计算机 启动位1 数据长度7 奇偶校验偶 停止位
2 波特率9600 OFF上述设置被省略
6: ON编程器用的扩展终端模式 AR0712 ON
OFF 编程器标准模式 AR0712 OFF
希望对你有用!
5:ON通信端口设置用于RS-232C连接上位计算机 启动位1 数据长度7 奇偶校验偶 停 止位2 波特率9600 OFF上述设置被省略
脚号1:ON禁止写入用户存储器 OFF允许 2:ON通电时存储器盒的内容自动读入 OFF不读入
谢谢你!
surecom22
关注的比较少了,经常性的就是把DIP5脚进行改动,上电后再用。