各位同行前辈,想请教下一个PID的整定问题。


目前在整定一个温度的PID,用的是横河的仪表,目前用的是分段PID整定。我的目标比如说122.5°,在第一段PID的时候,P,I,D是固定的,已经调好的,我不能改动的,当温度到达120.3°的时候,自动跳到第二段PID,我要整定的就是第二段的PID。


我现在整定的P为6.0,I为200,D为85,整定后的实际结果是:当温度到达120.3°的时候,二段PID开始运行,温度一直上升,阀门开度一直在不停的变化。到达122.5的时候阀门开始关闭,但是温度会超过设定值,因为温度有滞后性,所以实际上是到122.8才停止上涨温度,而我们的要求是最好在正负0.1°,0.2°也能接受,但是正负0.3°是不行的。


后来整个设备需要打开一个缺口将里面的东西排出来,所以温度会降低,当温度降到122.5°的时才会打开阀门,而且是由0慢慢开始增加阀门的开度,这样 话,温度就不能一直维持了。温度会一直降低到122.1°才会回升。



总的来说,就是反应速度慢,不能提前反应。比如升温应该提前升温,目标是122.5°,那么加温到122.3度的时候阀门就该闭合,这样才能正好到达122.5°。反过来也一样。想问问我该下面怎么调节呢?