首页 上一页 1 2 下一页 尾页

一个简单的故障搞半天 点击:1645 | 回复:38



信仰的真相

    
  • 精华:0帖
  • 求助:90帖
  • 帖子:104帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1934
  • 注册:2012年3月14日
发表于:2014-04-12 17:22:46
楼主

楼主在锻造车间实习,有一台与kuka机器人配套的s7200,配有em253来控制机器人运行的导轨,还有em277来通过profibus和机器人通讯,昨天下午开机后,机器人显示通讯故障,然后打开控制柜,发现模块是这样的


定位模块的第一个红灯亮,但是em277显示正常,断电重启,模块都显示正常了,轨道也能回原点了,但是机器人还是显示通讯故障

然后楼主没辙了,喊维修工程师来,工程师来了,先把机器人的profibus通讯板换了,还是不行,然后把em277换了,把换下来的em277放到别的plc上试,换到别处的模块可以正常工作,但这个通讯还是不行,再把DP插头换了一个,还是不行,然后楼主说是不是前面的模块和cpu之间的连线有问题,工程师把模块下下来,连接线捋一捋再插上去,然后就好了,原来是接触不良,1分钟能搞好的故障搞了一下午,楼主是不是很水




lonely child

  • 精华:0帖
  • 求助:30帖
  • 帖子:57帖 | 670回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4548
  • 注册:2011年3月23日
发表于:2014-04-22 11:21:15
21楼

纠结过印象才会深刻,你看楼主能一口气码这么多字

电来功

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 130回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:121
  • 注册:2008年12月14日
发表于:2014-04-24 21:35:26
22楼

这种事常有这种事常有这种事常有

zlwanqq

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:452
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2014-04-30 11:51:52
23楼

不出奇.        

你最珍贵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 400回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:834
  • 注册:2009年3月22日
发表于:2014-05-07 10:24:43
24楼

很正常,经验是不断的维修过程中积累的.


前几天一同事,检查一储水式电热水器,老是前级漏保跳闸.

整个热水器都拆散了, 拆了加热管, 拆了温度开关,拆了突跳式温控开关. 搞了半天检查来检查去没发现问题. 装上去还是跳闸.


后来原因找到是热水器三脚16A插头 烧坏,绝缘降低.  换一三脚插头OK.

apprentice0

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2012年1月07日
发表于:2014-05-09 09:05:11
25楼

正常,经验就是这样积累的

chongniesi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 245回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:447
  • 注册:2013年6月17日
发表于:2014-05-09 09:28:25
26楼

恩,学习到了,模块之间的连接线要插劳

ne00205

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:16帖 | 249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:853
  • 注册:2008年7月07日
发表于:2014-05-11 22:04:20
27楼

要善于观察,与操作人员,第一现场人员交流,收集信息,多方面判断。

有时候故障是不连续的,缺少观察,分析,判断,找着原因,只能用排除法,逐步检查处理。

wu525j

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2012年7月26日
发表于:2014-05-15 09:08:49
28楼

引用 乖乖小笨熊 的回复内容: 这个不奇怪:一个修电视高手,居然查到最后才发现是保险管...



qianyingbiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 183回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2008年5月24日
发表于:2014-08-20 21:05:11
29楼

不是很水,而是相同的故障现象产生的原因太多了,得一个一个 的排除。碰对付了可能一次成功,点儿背的话估计得是最后一个了!我遇见过一台三菱plc,只要运行设备就报警外部21个传感器接触不良!检查I/O口信号输入正常,只有触摸屏上外部18个自动信号检测关断,正常状态要打开,实际状态也是打开状态!怀疑PLC故障!无意动到模块通讯排线,故障消失!原来是接触不良

zmy527326309

  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:35帖 | 367回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:6241
  • 注册:2012年8月28日
发表于:2014-08-20 22:21:52
30楼

其实仔细分析  西门子模块给的报警信息还是比较完整,也许在处理问题的时候,按照顺序思维直接对相关问题进行处理,而忽视了其他信息

西剑PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 350回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2012年10月22日
发表于:2014-08-27 10:43:23
31楼

引用 研讨会宣传员_3259 的回复内容: 不是很水,而是相同的故障现象产生的原因太多了,得一个一...



wj612963

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2011年3月26日
发表于:2014-08-27 22:41:45
32楼

查问题真烦,一个一个的,最后有可能是很小的问题,费半天劲有时觉得真不值啊

东方2014

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2013年12月30日
发表于:2014-08-28 08:27:05
33楼

处理故障先从最简单可见的地方开始啊。。。。

zhizhi509

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2013年12月17日
发表于:2014-08-28 20:12:35
34楼

查问题真烦,一个一个的,最后有可能是很小的问题。

taomengxi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 173回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:371
  • 注册:2013年12月19日
发表于:2014-08-28 21:39:52
35楼

电工处理问题,花最多的时间就是排查,往往很小的问题,要排查很长时间。

誉诚辉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2013年11月27日
发表于:2014-09-05 23:50:10
36楼

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

jinzhengyi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2010年1月03日
发表于:2014-09-10 09:57:44
37楼

很正常啊     哪怕接线松动  从来不是很容易查的       

bietong

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:13帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:218
  • 注册:2013年11月07日
发表于:2014-09-10 15:56:42
38楼

接触不良的故障是最难判断的, 时好时坏根本都没法准确定位故障原因的, 只能用替换法来缩小故障范围,在来分析原因


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页