青岛英飞凌自动化
接一西门子6RA7085 直流调速器,客户反映有时报F068故障,能复位,查了说明书显示模拟量通道检测问题,随即进行整机测试,可控硅导通正常,励磁输出正常,触发正常,怀A7001板问题,经检测确认模拟量通道信号处理芯片特性不好,更换后,挨个测试输入模拟量,故障解除,
泪水淹月
就这么简单?......................................