首页 上一页 1 2 下一页 尾页

500A配电柜烧坏维修 点击:2610 | 回复:38



自由的风筝

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:35帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1359
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2014-03-25 21:57:27
楼主

        2014-3-25下午6点30分准备下班,突然电话一响,电话里头说了一句,镀膜机总配电柜线烧坏了,听到这个立即问几楼那台设备的总配电柜,知道位置后,迅速的赶往现场,现场很恐怖啊!

        500A总开关下接了3个250A的三菱开关,其中中间的那个开关的线烧断了,剩下8条只有一条绝缘没有损坏的,其余全部绝缘破损,能够见到铜线了

        500A到3个250A配线是1个采用50平方,2个采用70平方,烧断的是70平方

      250A开关接线端子烧糊

        维修开始了,把烧坏烧断的线全部从配线柜拆下

        细节放大,看烧得好严重

       维修现场,有点凌乱

      烧坏的3个250A开关全部拆下来了,主要是把接线端子烧糊了

       寂寞的500A总开关,下面的三个端子也有轻微的烧糊现象,有砂纸打磨了

    把新的开关装上,因为只有2个250A开关,其余一个用200A代替了。

    重新做好新的配线,全部采用金环宇70平方国标线

      现场维修中

        烧坏的250A开关细节

     现场维修中

    维修后的结果

         事故发生之后,我就在想这个配电柜的配置有否点不合理,500A总开关进线120平方,请问最大能过多少安电流,500A下面分别是2个250A开关,1个200A开关,是否合适,连接的线为70平方是否正确,200A开关下接的是50平方电缆,250A下面接的是70平方电缆配置是否符合要求啊!




电来功

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 130回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:121
  • 注册:2008年12月14日
发表于:2014-04-24 21:37:13
21楼

缺乏维护保养,开关螺丝松动,造成电线过热烧毁。

bubing4

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:152
  • 注册:2009年7月20日
发表于:2014-04-27 20:07:49
22楼

螺丝松动,引起接触电阻加大,导致电线发热烧毁。

ne00205

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:16帖 | 249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:853
  • 注册:2008年7月07日
发表于:2014-05-07 22:53:31
23楼

发热开始时有焦糊味,在日常点检巡检可以发现的。我们刚安排检查接线端子,将端子螺栓全紧固一次。

gghjk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2012年2月07日
发表于:2014-05-08 16:25:18
24楼

空气开关中间那个接头有虚接的,平时没巡检到位,引起短路。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2007年10月23日
发表于:2014-05-14 17:28:31
25楼

螺栓松动接触电阻增大发热量增大,恶性循环只有烧坏,日常需要检查的

wu525j

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2012年7月26日
发表于:2014-05-15 08:53:02
26楼

应该是使用久了接触点松动了,我也建议用铜排

老廉

  • 精华:0帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:33帖 | 222回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:426
  • 注册:2006年12月24日
发表于:2014-05-15 11:20:51
27楼

根本的原因就是平时没有有经常检查维护。开关触头明显就是接触不良发热,以至发生这样的事故。

zwt1219

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2010年10月14日
发表于:2014-05-15 12:35:37
28楼

回复内容:

对: 李正华_98 三相最好用不同的颜色,检修巡检不到位呀 内容的回复!

顶,是巡检不到位


y00pq

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 191回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:393
  • 注册:2013年7月12日
发表于:2014-05-15 14:56:34
29楼

电工现场维修  不穿劳保鞋就不说了  可也不能穿拖鞋吧   貌似 有点 违规哈

zjzch

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:197
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2014-05-27 22:15:30
30楼

也是野鸡部队,拖鞋涉袜,压线钳多没有

yizhong_224

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2011年10月10日
发表于:2014-06-25 11:30:33
31楼

穿拖鞋,厉害..............

oye7393

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2012年9月29日
发表于:2014-06-30 22:59:44
32楼

我们厂300A以上柜子都是铜排连接,压紧螺丝就没出过事,配件全是施耐德。

风雨燕归来0

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2006年11月05日
发表于:2014-07-17 17:50:06
33楼

回复内容:

对: oye7393  我们厂300A以上柜子都是铜排连接,压紧螺丝就没出过事... 内容的回复!


 配电柜安装配置问题,用铜排连接,电缆分颜色

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2006年6月02日
发表于:2014-07-27 22:44:18
34楼

发热不是一时半会的事,提前发现要比现在省事的多。

zhizhi509

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2013年12月17日
发表于:2014-07-28 00:08:07
35楼

看上去管理是问题的根源。

fdd

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:24帖 | 200回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:5363
  • 注册:2006年8月21日
发表于:2014-08-04 17:20:09
36楼

看来你们公司也比较野鸡他

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2006年4月07日
发表于:2014-08-16 10:08:22
37楼

认真巡视是很重要的,很多单位都是这样,人员少,工资低,没有积极性.

过山车

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2009年4月10日
发表于:2014-08-16 10:33:21
38楼

配置没问题,开关没问题,应该是螺丝松动引起长时间发热烧坏,看来是平时没有巡检维护啊!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页