首页 上一页 1 2 下一页 尾页

500A配电柜烧坏维修 点击:2610 | 回复:38



自由的风筝

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:35帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1359
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2014-03-25 21:57:27
楼主

        2014-3-25下午6点30分准备下班,突然电话一响,电话里头说了一句,镀膜机总配电柜线烧坏了,听到这个立即问几楼那台设备的总配电柜,知道位置后,迅速的赶往现场,现场很恐怖啊!

        500A总开关下接了3个250A的三菱开关,其中中间的那个开关的线烧断了,剩下8条只有一条绝缘没有损坏的,其余全部绝缘破损,能够见到铜线了

        500A到3个250A配线是1个采用50平方,2个采用70平方,烧断的是70平方

      250A开关接线端子烧糊

        维修开始了,把烧坏烧断的线全部从配线柜拆下

        细节放大,看烧得好严重

       维修现场,有点凌乱

      烧坏的3个250A开关全部拆下来了,主要是把接线端子烧糊了

       寂寞的500A总开关,下面的三个端子也有轻微的烧糊现象,有砂纸打磨了

    把新的开关装上,因为只有2个250A开关,其余一个用200A代替了。

    重新做好新的配线,全部采用金环宇70平方国标线

      现场维修中

        烧坏的250A开关细节

     现场维修中

    维修后的结果

         事故发生之后,我就在想这个配电柜的配置有否点不合理,500A总开关进线120平方,请问最大能过多少安电流,500A下面分别是2个250A开关,1个200A开关,是否合适,连接的线为70平方是否正确,200A开关下接的是50平方电缆,250A下面接的是70平方电缆配置是否符合要求啊!




goldage

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 2902回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5708
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2014-03-25 22:43:58
1楼

配置没问题啊,是你的250开关的质量问题啊,这是接触点过热造成的,这样是不会跳闸,只会着火的

朗诗风云

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:11帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2014年3月22日
发表于:2014-03-25 22:52:36
2楼

开关上上面的螺丝,长时间通电,在热胀冷缩的作用,螺丝有的会松动,造成接触不良。

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:579帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2014-03-26 06:22:51
3楼

为什么不用铜排接线呢?那样会好些。

李正华_98

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 396回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:3861
  • 注册:2004年6月21日
发表于:2014-03-26 07:56:43
4楼

三相最好用不同的颜色,检修巡检不到位呀

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2014-03-26 08:12:05
5楼

是不是接触不实,然后发热。造成这样的现象。

ww19830217

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:35帖 | 4442回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:14629
  • 注册:2006年12月16日
发表于:2014-03-26 09:48:08
6楼

接线太多,下级的设备有问题吧。          

lianzhang2020

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2009年11月18日
发表于:2014-03-26 11:52:05
7楼

这线接得....

tumingsheng

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:25帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:640
  • 注册:2011年6月29日
发表于:2014-03-26 13:28:44
8楼

貌似有水份,把那端子腐蚀氧化厉害

wxdj2009

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2011年4月20日
发表于:2014-03-27 13:37:10
9楼

这么大的电流,基本上选择铜排接线。

lacusclcye

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4383
  • 注册:2006年7月05日
发表于:2014-03-27 16:48:50
10楼

回复内容:

对: yanwen0227 为什么不用铜排接线呢?那样会好些。 内容的回复!

我也这么认为,电流大了距离又近不应再使用电缆了。120平方的电线最大240A

lacusclcye

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4383
  • 注册:2006年7月05日
发表于:2014-03-27 16:50:54
11楼

平常的检查呢,没用温枪或是是热成像检测一下?

风雨燕归来0

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2006年11月05日
发表于:2014-03-27 16:53:47
12楼

配置有问题,进线细,下方配线用铜排布线,配电柜没进行定期松动点检

tianheyi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 416回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2244
  • 注册:2011年5月11日
发表于:2014-03-27 19:44:03
13楼

建议用25*3铜排套热缩管,这样铜排间距大散热好,不易发生相间短路。

王者之师--风雨人生

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 2656回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:5751
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2014-03-27 20:39:03
14楼

引用 lacusclcye 的回复内容: 平常的检查呢,没用温枪或是是热成像检测一下?


开关螺丝松动,造成电线过热烧毁。建议像这种情况最好用铜牌连接,美观耐用。再一个是检查不到位,建议经常用热成像检测一下

BUNSEiKYO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:233
  • 注册:2014年4月08日
发表于:2014-04-09 15:49:05
15楼

这就是平时没人巡检,才会出这样的问题。日常巡检很重要……


谁发明了电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2013年9月06日
发表于:2014-04-09 15:57:13
16楼

兄弟真是高手,穿拖鞋干活。学习了


213255tony

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 810回
  • 年度积分:1002
  • 历史总积分:3167
  • 注册:2011年11月01日
发表于:2014-04-09 16:08:57
17楼

缺乏维护保养,铜绿都出来了。

守望麦田

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 775回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2624
  • 注册:2010年8月13日
发表于:2014-04-12 11:57:55
18楼

很明显的维护保养不到位,接线端氧化了

qiufeng945

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:6帖 | 160回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:384
  • 注册:2013年3月11日
发表于:2014-04-20 16:50:31
19楼

用铜排的话,看着不会太乱。

吾家有山名木兰

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 192回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1089
  • 注册:2009年4月05日
发表于:2014-04-21 20:10:12
20楼

巡查点检不到位。应该定期停电检修,如除尘,紧固接线端子等保养工作。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页