电磁流量计波动 点击:240 | 回复:2



江南一绝

    
  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:15帖 | 208回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:788
  • 注册:2008年10月04日
发表于:2014-03-02 10:58:24
楼主

YOKOGAWA  型号:投用3年多 AXF015C DN80特氟龙里衬,介质胶乳;垂直安装前5D后10D满足条件,接地良好,介质由下至上流向;近来运行中经常出现流量波动异常,不用考虑介质问题。拆检并无脏堵内衬变形等状况!问题就在于不管有无脏堵一波动折装一次就能用几天。百思不解啊!求良策谢谢!!




安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2014-03-02 19:55:27
1楼

没有用过的路过!

zhuyongjun021

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2007年10月04日
发表于:2014-03-04 16:57:21
2楼

这种情况可以考虑电磁干扰的问题。再检查下线连接情况。