台达PLC DVP40-EH3与组态王通讯 点击:2547 | 回复:3



攀岩少年

    
  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2007年5月24日
发表于:2014-02-26 16:49:48
楼主

台达PLC 编程口与DVP40-EH3与组态王通讯,用了RS232/RS232通讯线,台式电脑上编程软件可以与PLC通讯上,但是组态王怎么设置却通讯不上,请高人指点。




秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2014-02-27 08:11:35
1楼

DVP40-EH3编程口默认是9600、7、偶、1;你程序没有修改过COM1的通讯参数的话,组态王直接连接设置一样的参数就行。

另外组态王的驱动正常不?你可以试着连接一下其他PLC,或者使用COM2 采用MODBUS RTU协议连接一下。

攀岩少年

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2007年5月24日
发表于:2014-03-02 09:45:35
2楼

谢谢回复,通讯参数等设置均没有错;问题已经找到,因为这个项目是在另外一项目上另存修改过来的,原始项目的PLC是西门子300,虽然设备中PLC已经改为现在用的台达,但原始项目中的很多变量清除不了,产生了冲突,后来把相关的变量和画面导出后再导入新建的一个项目,问题就解决了。

yan1314520home

  • 精华:0帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:35帖 | 377回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:279
  • 注册:2011年11月18日
发表于:2014-03-02 10:27:54
3楼

过来路过的学习学习了!