CPU的OK灯闪红灯 点击:1985 | 回复:4



lanxing1999

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2014年1月24日
发表于:2014-01-24 11:38:13
楼主

最近一周  CPU工作几小时就报故障  主要故障中显示DI3模块I/O故障 将其供电断开后  运行一段时间又报其他模块I/O故障。请高手指点下啊




银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2014-01-24 13:40:21
1楼

应该检查一下对于模块的输入点或者输出点;判断出是线路问题造成的还是本身设备问题;

可以去掉输入输出接线,再看看是否报错;

检查程序;是不是因为程序造成的错误等原因;

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-01-24 19:57:30
2楼

有可能是连接线虚接的原因,看看连接牢靠了没有?

cui_xiaohou

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:6帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2013年8月14日
发表于:2014-01-24 21:13:34
3楼

是不是外边接的线路有问题?

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-01-25 12:02:43
4楼

1、程序编制人员下蛊:程序内部驱动模块特殊位导致异常,这种由没有职业道德的王八蛋编程乌龟所致,只有把这种家伙彻底封杀;

2、背板总线插头位置接插不良(CPU位置居多),在震动工作环境就会导致该异常现象;

3、PLC模块内部积灰或者湿度过大导致干扰;

4、PLC供电电压异常,例如外部交直流供电波动过大、CPU供电模块异常等;