SBWZ型温度变送器是一种超小型、性能优良、高精度的测温仪表。它具有体积小,重量轻、使用安装方便的特点,将控制对象的温度参数变成电信号,传递给显示、记录和调节仪表,对系统实行检测、调节和控制。可直接安装在一般工业热电阻、热电偶的接线盒内,与现场传感元件构成一体化结构。这样不仅节省了补偿导线和电缆,而且减少了信号传递失真和干扰,从而获的了高精度的测量结果。
通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用,输出4-20mA/1-5VDC。直接测量各种生产过程中的-200℃~500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
二、特点
24VDC供电,带显示,输出标准4-20mA信号。
精度高、免维护。
节省补偿导线及安装温度变送器费用。
输出4-20mA/1-5VDC,抗干扰能力强。
24VDC供电,带显示,输出标准4-20mA信号。
带两键操作,可现场标定,数据由单片机处理,稳定性高。
冷端温度自动补偿,非线性校正电路。
具有防反接、防浪涌、防震、防潮、防热、防有害气体的功能。
适用范围广,可应用于化工、冶金、石油、电力、水处理、制药、食品等自动化行业。
三、技术指标
传感器:PT100
供电电压:24VDC±10%
输出:4-20mA
显示环境温度:极限温度-40℃到+85℃
环境湿度:5%-95%,无结露
振动:≤10g,f≤55Hz,振幅≤0.5mm
接地:在电磁/射频干扰大的地区,应将变送器和电缆屏蔽层良好接地
测量范围:-100℃~+200℃
精度:±0.5%
外壳等级:IP65
线性:±0.5%
连接螺纹:M20×1.5
四、安装结构
一般规定
变送器采用现场安装式结构,具有一定的防潮、防尘密封功能。
电气连接
除接地端子外,所有端子具有充分保护,以防止偶然的接地,外接线端子有明显的标志,标明有正端、负端和接地端。
管接头连接
变送器测量管接头连接螺纹为M20×1.5。