维修故事:变频器频繁报过载停机 点击:850 | 回复:4



平常心心常平

    
  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2013-12-20 14:43:02
楼主
大家好,我是平常心心常平,通过工控MRO接了个活,我所在城市的一个厂家用的变频器总是频繁报过载,我联系上就过去了……

行业:化工
现场变频器:日立的,型号不明确,
说明书:无,需要自行下载;
现象:变频器频繁报OL2
现场环境:恶劣,全是粉尘;

处理过程:下载说明书,OL2 为风扇过载报警,风扇在变频器温度达到一定时候启动风扇,更改为一开机就运行,依然过载,检测原件无故障,用压缩空气吹扫后回复正常!

原因分析:变频器直接安装在墙上,粉尘太多导致预报!把变频器更改到控制柜中!并在监控软件中增加变频器报警画面。