我的画面传到人机里,为什么有些按钮没法显示? 点击:688 | 回复:8



xyc9038

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:153
  • 注册:2013年11月29日
发表于:2013-12-09 16:24:47
楼主

那些按钮,我设置了按一下为ON保持,在按一下为OFF,并显示不同颜色,那些按钮为什么不见了?




2江春水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2012年6月22日
发表于:2013-12-09 16:59:22
1楼

你可能用的是PLC地址,但又没连PLC。把那些地址全部换成人机界面的本地地址就可以显示了,试试。

ahukuaipao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2745回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7439
  • 注册:2011年12月12日
发表于:2013-12-09 16:59:38
2楼

设置了可见度了吧。。。

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-12-09 20:23:39
3楼

1, 通讯连接是正常不?


2, 有无设置有条件的可见度 选项


3, 变量没有正确连接

苦学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1034回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2430
  • 注册:2005年3月13日
发表于:2013-12-10 05:11:09
4楼

设置的图层有问题吧!

王者之师—竹叶三

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:1141帖 | 3349回
  • 年度积分:198
  • 历史总积分:58069
  • 注册:2009年7月21日
发表于:2013-12-10 09:02:00
5楼

引用 阿水--王者之师 的回复内容: 1, 通讯连接是正常不?2, 有无设置有条件的可见度 ... 


完全赞同。

补充一下,如果是1,开机时一般会有提示PLC没有应答之类的窗口。 

2需要在HMI编辑中查看。

3需要结合PLC地址看看。

miy_gongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:23帖 | 3065回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12421
  • 注册:2008年9月18日
发表于:2013-12-10 09:27:14
6楼

引用 王者之师—竹叶三 的回复内容: 引用 阿水--王者之师 的回复内容: 1, 通讯连接是... 


 查看按钮控件 设置的属性 可视性。。。。。

忠义--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 823回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2023
  • 注册:2009年5月12日
发表于:2013-12-11 19:27:41
7楼

引用 苦学 的回复内容: 设置的图层有问题吧!



carolynyin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2015年4月06日
发表于:2015-07-21 18:10:06
8楼

与PLC没联机通讯的时候就是这样,我刚才就发生了这样的情况。我把通讯线连上就好了。