   昨天去 处理分厂 一台生产设备的故障,不知什么原车,SIEMENS 的 PLC ,后面 ET200 带的一个模拟也是 SIEMES 的,但是其工作时 24V 电压没有了,不带工作设备时有电压,这是为什么?如下图:


   是一台 0.37KW 电机定位的模块,带有 编码器,程序有输出,但是电机动作编码无信号返回,以为是编码器坏了,更换编码器还是无效果,后接好线再测量从模块到 编码器 24VDC 没有电压,但是拆下线时测量又有 24VDC 电压,这是为什么 ?



楼主最近还看过



李正华_98

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 396回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:3861
  • 注册:2004年6月21日
发表于:2013-11-18 08:23:37
1楼

可能是电缆短路或接地,先查线路

abigdog

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2012年10月09日
发表于:2013-11-18 09:01:24
2楼

模块坏了,若是CPU也在这个框架上,可能是CPU坏了。必须更换CPU或相应的输出模块进行确认。我遇到过一次是三菱的PLC,处理了好几天,换了无数个输出模块和继电器什么的,电源模块什么的。或来确认下来是CPU坏了。

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-11-18 09:38:13
3楼

 24VDC外围电路短路,接地或者 PLC的24VDC电源输出有问题。

Mr袁--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:32帖 | 1147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3881
  • 注册:2011年10月26日
发表于:2013-11-18 11:04:11
4楼

多数是短路的问题造成的,楼主可以更换下线缆试试。最好弄一个电位器,接上在线观察下。

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-11-18 12:39:37
5楼

  短路 〈〉?


  请各位认真分析一下? 如是短路,ET200 的电源是不是也会有问题,所有 模块 还会正常工作,现在 ET 200 及其实的 好几个模块 工作正常 !

 

  问题是我 现在给  这个编码 单独 接一个 24VDC 工作正常呀 ?

PLC酷客

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2013-11-18 13:17:06
6楼

引用 李正华_98 的回复内容: 可能是电缆短路或接地,先查线路


或者接线端松动和有虚连的情况


书寒

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 195回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:535
  • 注册:2006年3月31日
发表于:2013-11-18 13:58:40
7楼

你自己都已经知道了"这个编码 单独 接一个 24VDC 工作正常"那还要分析什么24VDC有问题

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-11-18 14:28:06
8楼

引用 书寒 的回复内容: 你自己都已经知道了"这个编码 单独 接一个 24VDC...



     我是问 这个模块上的电源为什么不能使用,空载有电压,一接编码器就电压才 几伏了呀? 这是为什么 ?