1.额定剩余动作电流I△n的选择
单机配用时I△n>4IX;
分支路配用时I△n>2.5IX,同时还要满足最大一台电动机运行时I△n>4IX(此IX按电动机运行时的值取);
主干线或全网配用时I△n>2.IX.
以上各式中:I△n-—额定剩余动作电流mA;
IX —线路或电动机实测或是经验值的泄漏电流mA;.
2. 额定剩余不动作电流I△no的值:
I△no=1/2 I△n
3. 剩余电流动作继电器I△n的值:
目前剩余电流动作继电器(电磁式)I△n的值有100mA、200mA和500mA几种.能引燃起火的电弧电流通常在500mA以上.单就预防电气火灾而言,取I△n为500mA,I△no为250mA为宜.
4.级间保护配合的动作电流和动作时间:
动作电流和动作时间的选择应考虑上下级保护的协调配合.从选择性、可靠性出发,按分级保护,下级与上级应有选择性的原则来设计.动作电流和动作时间应符合下列规定:
(1) I△n1>K I△n2
(2) tF >tFD
式中:
I△n1——上一级的额定剩余动作电流mA;
I△n2——下一级的额定剩余动作电流mA;
K—可靠系数取2;
tF——上一级的可反回时间s;
tFD——下一级的可反回时间s.
在正常情况下,按上述式子选择各级剩余动作电流和动作时间,一般不会引起误动作.