变频器PID设置方法 点击:821 | 回复:1



sdzhibohui

    
  • 精华:5帖
  • 求助:46帖
  • 帖子:1766帖 | 7713回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44752
  • 注册:2011年12月19日
发表于:2013-10-13 22:15:18
楼主

1、设置变频器的通用参数:例如上下限频率/最高最低频率(这个频率不能阻碍PID的有效调节)、提升转矩、电机参数(额定电压、额定功率、额定电流、电机极数等,有必要还可以进行电机参数的自整定)、加减速时间、自由停车/斜坡停车模式、运行方式(键盘/端子控制)、故障相关参数、继电器输出参数、自动复位次数和时间、宏应用(例如ABB变频器就可以设定)等。

2、设置反馈输入的通道、设置反馈输入的上下限、设置反馈输入的滤波参数;设置反馈辅助输入的参数,参数类型和前面的一致。

3、设置反馈输入的类型,例如DC0-10V输入还是4-20mA输入。

4、设置参考设定值。这个就需要把工程量转化为参考设定值,具体转换方式这里就不赘述了。

5、设置PID参数。这个要根据理论值、实际经验来设定,进行多次设定后觉得满意就可以了。当然,如果变频器自整定的PID参数能够满足要求和条件,也是可以的。

6、设置睡眠参数。对于某些PID控制而言,如果变频器的输出频率太低,不但做不了功,而且容易损坏设备,也浪费电。所以说,此时就需要设置睡眠参数。这些参数包括睡眠频率等等。例如,ABB、丹佛斯变频器就可以设置这些参数。

7、对于经常更改工况的设备。有些变频器支持多套PID参数设定(例如ABB变频器)。也可以设定用于不同工况的PID参数,在工况改变的时候,更改PID的有效参数块就可以了,而不用去更改每个PID参数了。

8、如果在设备运行过程中,出现共振或者谐振等现象,就需要确定出现这些现象的频率,然后设置变频器的危险频率。让变频器跳过这些频率。这个危险频率也就是跳跃频率。

 




mabelyang

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2013年8月17日
发表于:2013-10-15 22:49:30
1楼

经验之谈,确实很受用