正反转控制的ACS变频器改森兰变频器 点击:1052 | 回复:13



江湖走走--原创军团

    
  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-09-24 20:20:07
楼主

        昨日下班前,接到通知一台堆料机的大车启动不了,去了现场,现场的人正检查外围线路及开关,咱打开控制柜门,发现变频器报2330接地故障,AS800-01-0060的变频器。根据手册提示--电机故障、电缆故障、变频器内部故障;这变频器是一拖2的,带两台15KW的立式电动机。测量电动机绕组对地绝缘、绕组相间绝缘、电缆绝缘均没有问题。拆开电缆,控制,把控制模式由DTC改成标量控制,可以运行正常,一点问题没有;接一个小电动机0.75KW的,运行也正常;怀疑电动机由匝间短路,施工单位借来一个直流电阻测试仪,可拿到现场就坏了。本想拆开电动机负载,重新做电机辨识,可现场电动机是连接在机械负载上的,而且是两边,难度太大,也无法辨识。因生产比较急,活马当死马医,宁愿相信电动机没有问题(特殊电动机现场没有备件)、而是变频器的问题,开始是想拆一台75KW的国产变频器来使用的,可惜驾驶室空间有限,只好从拆来一台30KW的森兰变频器来现场使用。电工拆线之前,拍照留接线端子图,他们在安装的时候,打开IPAD翻看ACS变频器和森兰变频器的手册,现场画控制接线端子改接草图(因字太丑草图不献丑了),整理后如下:

       

      图纸没画完呢,现场安装人员又发现个问题,制动电阻没法接,这变频器没有DB端子,原变频器皆有制动电阻,而森兰变频器大于15KW以上的变频器需要接制动单元后才能接制动电阻,所以这个制动电阻没地方接了,问咋办,制动电阻不接了,使用的时候正反转切换的时候--停稳后再换方向就不会出问题,同时思考了下--原测试小电动机的时候是22HZ--说明原来的恒速是22HZ,因改的变频器的功率比较小又没有制动单元,弄小点的速度,恒速设为18HZ。

        现场改造期间,因着急居然忘记看ACS变频器的参数设定,而看端子理解,我以为是双速恒定运行,森兰变频器安装完毕后,现场人员才告诉我原来就是一个速度,正反向一样。安装完毕设定完参数,变频器居然不工作,然后改成面板操作,变频器可以启动及运行,说明电动机没问题,只是参数设置或者接线问题,打开变频器面板--发现接的COM端子的线居然脱开了,接好后然后再次启动--居然只能单方向运行,然后再次检查参数,应该是初次的设定是正确的,改为初次的居然还是一个方向能运行,另一个方向不能运行。现场观察继电器状态KA221和KA223是同时动作的,KA222和KA224是同时动作的,说明这个原图纸标注的并不正确,就是大车启动和正反转不是分开的,而是X22:1端子和X22:5同时有信号正转、X22:2端子和X22:6同时有信号反转。观察操作面板参数--不能运行的方向给定值为0 ,而我已经设定了多段速的值为18Hz的。点根烟,翻翻手册,突然想起这变频器是别地使用过的,其中有个逻辑取反参数,没信号输入说明多段速的设定信号通道被屏蔽了,果断检查F4-09参数,果真是设为00010--对应X5X4X3X2X1的参数,也就是说这个时候X1的通道是不起作用的了,改成00011--启动大车,OK,终于可以歇歇了。

 




研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-09-24 20:23:12
1楼

照片好清楚呀,写的太多,正在看...

小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2013-09-24 20:38:28
2楼

引用 研讨会宣传员_3259 的回复内容: 照片好清楚呀,写的太多,正在看...



安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2013-09-24 20:48:05
3楼

紧张的看完啦!思维清晰、准确,现场处理有条不紊,大家风范!

平常心心常平

  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2013-09-24 21:07:38
4楼

走走哥,写的非常详细,谢谢学习了

sdzhibohui

  • 精华:5帖
  • 求助:46帖
  • 帖子:1766帖 | 7713回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44752
  • 注册:2011年12月19日
发表于:2013-09-24 21:13:36
5楼

引用 研讨会宣传员_3259 的回复内容: 照片好清楚呀,写的太多,正在看... 


 

平常心心常平

  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2013-09-24 21:40:25
6楼

我有几个问题请教:1.速度是只有两个吧?2.报警用的是常闭点吧?3.启动与+24V短接了吧?4.关于ACS变频器已经最终确认坏了麽?是否用于其他电机测试过呢?个人认为有一种预报可能性

小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2013-09-24 21:44:58
7楼

很精彩,不熟悉的人估计要忙活一两天了。

走走大神出马,问题不算是什么问题。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-09-24 22:08:53
8楼

引用 平常心心常平 的回复内容: 我有几个问题请教:1.速度是只有两个吧?2.报警用的是... 


       确认是变频器问题了,后面一接上现场的电动机线,就报2330故障。ACS的启动肯定与24V连接了的。

今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2013-09-24 22:34:01
9楼

关于2330这问题遇到过,估计不是空穴来风,看看这台森兰是否可以长期运行吧,个人感觉电缆有问题

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-09-25 08:38:20
10楼

问题处理好了吗                  

燕山雪

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:18帖 | 1341回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-09-25 09:38:57
11楼

顶一个。现场电缆经常出问题的,变频器和电机设备的热稳定性不良出问题的也很多。我对森兰不熟悉,不敢评价。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-09-25 15:16:15
12楼

引用 今生缘 的回复内容: 关于2330这问题遇到过,估计不是空穴来风,看看这台森...


单独带电缆不接电动机,标量控制不报警,运行观察了二十多分钟。森兰只是临时救急使用,否则要全线停产了,所以是临时措施,待备件到后恢复。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-09-25 15:17:50
13楼

引用 江湖混混-余辉 的回复内容: 问题处理好了吗                  


当晚就运行了。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师