当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
仪器仪表
我要发帖
压力变送器的上、下排放口怎样选择
点击:
363
| 回复:
1
liuxueqiu
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:4帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2013年9月17日
发表于:2013-09-22 15:22:23
楼主
是按照气体、液体分的吗?气体的是上排放、液体的下排放?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
liuxueqiu
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:4帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:23
注册:2013年9月17日
发表于:2013-09-25 15:55:58
1楼
我知道了,测量液体选择上排放,主要是排掉液体中的气泡,气体测量则选择下排放,主要是排掉气体中的水。