变频器的晶体管输出与续流二极管的选用 点击:184 | 回复:0



字字实在

    
  • 精华:5帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:219帖 | 1207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-09-08 10:08:00
楼主

PLC、高性能变频器 、节能变频器、矢量变频器、伺服驱动器等等设备的晶体管输出,如果要连接感性负载(例如中间继电器),一定不要搞忘接一个反向的续流二极管。

 

当输出断开时,继电器线圈两端会产生感生电动势,如果没有续流二极管,产生的电压可能高于输出晶体管的反向击穿电压。

 

笔者实测,HH54P那样的微型中间继电器线圈回路断开时产生的电压大概为50V以下,不加反向续流二极管也可以,不过原则上最好加上,以避免损坏输出晶体管的可能。

 

欧姆龙原装(日本生产)的中间继电器的DC24V线圈两端是并联得有反向续流二极管的。

而上海欧姆龙的中间继电器DC24V线圈两端是并没有并联反向续流二极管的。

 

续流二极管可以选用1N4001~1N4007,它们的参数如下:

    型号     1N4001  1N4002  1N4003  1N4004  1N4005  1N4006  1N4007 

    耐压(V)  50     100      200    400      600     800    1000 

    电流(A) 均为1

 

廉价的1N4007可用但不一是最好的,二极管可能还没来得及发挥续流作用时PLC就已经受损了。因此,保护续流二极管最好使用“快速的1N4007”就是FR107,这样可以对PLC输出端口有较好的防护,且成本不会提升太高。选用IN5819 或5817 可以!比FR107性能还好,成本稍高。 

 

IN5819/5817是肖特基二极管,IN5817;IN5819封装是DO-41 

    最大峰值反向电压:40V 

    最大反向有效值电压:28V 

    最大直流阻断电压:40V 

    最大正向平均整流电流:1A 

    最大正向压降:0.6V(1A)

 