42. 试述中阻抗型快速母线保护的特点。
答:快速母线保护是带制动性的中阻抗型母线差动保护,其选择元件是一个具有比率制动特性的中阻抗型电流差动继电器,解决了电流互感器饱和引起母线差动保护在区外故障时的误动问题。保护装置是以电流瞬时值测量、比较为基础的,母线内部故障时,保护装置的启动元件、选择元件能先于电流互感器饱和前动作,因此动作速度很快。中阻抗型快速母线保护装置的特点:
(1) 双母线并列运行,一条母线发生故障,在任何情况下保护装置均具有高度的选择性。
(2) 双母线并列运行,两条母线相继故障,保护装置能相继跳开两条母线上所有连接元件。
(3) 母线内部故障,保护装置整组动作时间不大于10ms。
(4) 双母线运行正常倒闸操作,保护装置可靠运行。
(5) 双母线倒闸操作过程中母线发生内部故障;若一条线路两组闸刀同时跨接两组母线时,母线发生故障,保护装置能快速切除两组母线上所有连接元件,若一条线路两组闸刀非同时跨接两组母线时,母线发生故障,保护装置仍具有高度的选择性。
(6) 母线外部故障,不管线路电流互感器饱和与否,保护装置均可靠不误动作。
(7) 正常运行或倒闸操作时,若母线保护交流电流回路发生断线,保护装置经整定延时闭锁整套保护,并发出交流电流回路断线告警信号。
(8) 在采用同类开关或开关跳闸时间差异不大的变电所,保护装置能保证母线故障时母联开关先跳开。
(9) 母联开关的电流互感器与母联开关之间的故障,由母线保护与开关失灵保护相继跳开两组母线所有连接元件。
(10) 在500kV母线上,使用暂态型电流互感器,当双母线接线闸刀双跨时,启动元件可不带制动特性。在220kV母线上,为防止双母线接线闸刀双跨时保护误动,因此启动元件和选择元件一样均有比率制动特性。
53. 当母线由于差动保护动作而停电时,应如何处理?
答:(1)双母线接线当单母线运行时母差保护动作使母线停电,值班调度员可选择电源线路开关强送一次。如不成功则切换至备用母线。
(2)双母线运行而又因母差保护动作同时停电时,现场值班人员不待调度指令,立即拉开关强送一次,选取哪个开关强送,由值班调度员决定。
(3)双母线之一停电时(母差保护选择性切除),经检查设备未发现故障点后,应立即请示值班调度员,用线路开关强送一次,必要时可使用母联开关强送,但母联开关必须具有完善的充电保护(包括相间、接地保护)。强送不成功则拉开故障母线闸刀,将线路切换至运行母线。
注:发电厂、变电站母线故障的处理方法目前主要有两种:一种方法是先给故障停电母线试送电,充电成功后立即恢复母线正常方式;另一种方法是先将故障母线上已断开的开关倒至运行母线上,再给故障母线试送电,试送成功后再将母线倒为正常方式。两种方法各有优缺点,各网应根据母线故障类型和母线接线以及停供负荷性质等具体情况,制定有关规程规定。