l492239262
液压压力两个压力变送器采集,CT1,CT2,CT1控制变频器1,恒定压力为4MPa,CT2控制变频器2,恒定压力位6MPa。PLC型号为欧姆龙CP1E系列的!变频器为ABBacs550的变频器!通过通信,走485控制!各位怎么实现啊?
帮忙发个程序学习学习啊!492239262@qq.com
还是没人回答!要哭了O. O..
控制一台的会,两台的怎么弄?谁会教一下啊!
弄斧到班门,下棋找高手
你要求说的不是很明白,是恒压控制怎么实现?还是通讯怎么实现?通讯的话我不知道CP1E有没有Modbus RTU主站功能,有的话用Modbus协议来做通讯。加个模拟量输出模块控制不更好吗?不差多少钱。
希之蓝
回复内容:
对: 弄斧到班门,下棋找高手 你要求说的不是很明白,是恒压控制怎么实现?还是通讯怎么... 内容的回复!
只通过Modbus协议来做通讯控制,分别控制两台变频器控制液压站电机,是两段管路的恒压,只有一个模拟量采集模块,一段管路4MPa压力,另外一段6MPa。不知道怎么弄!帮忙!
不枉此生
三菱PLC编程软件下载:三菱GX Developer8.31中文版+仿真功能
以上问题,谁能施舍个完整的欧姆龙程序和ABB变频器设置数据!万分感谢,感谢万分!真心不知道怎么用485,Modbus RTU主站控制两个变频器的恒压系统!
失望了,就是没人帮忙吗?
怎么实现呢?真心不懂真心不懂怎么通讯控制!
控制一台的会了,多台的就很容易了。
最简单的做法,把现在一台的程序再复制一份,改变站址和数据地址。
然后修改两部分程序的触发条件,让它们不同时触发就可以了。
对: 弄斧到班门,下棋找高手 控制一台的会了,多台的就很容易了。最简单的做法,把现在... 内容的回复!
改变站址和数据地址。这个没弄懂,所以弄不来,那些文档上都是直接给定频率,给定到1306和1307,但是他们给我看的程序是到1304的,真心不明白,麻烦帮人帮到底,编个程序阀我邮箱别,哥,亲哥,帮忙啊!我邮箱492239262@qq.com
弄不明白怎么让不同的数据发送到两台不同的变频器!
PLC里面又写多个字节到变频器的命令,但是不知道他们时怎么实现的!谁能解释?
zhao1286
凄凄切切群群群群群群群群群群群群群群群
11111111111111111111111111111111
guyu1231
YTYTYYTTTYTTTTTTTTTTTTTTYYYTY