欧姆龙PLC中使用PLS2指令时 等脉冲发送完成会使得端口0为例 A280.03为ON 发送脉冲时为OFF
当使用SPEN指令时 A280.03也会置OFF 且使用INI指令停止发送脉冲时 A280.03仍然为OFF
求问 如何解决
索泰克
欧姆龙没有SPEN指令,是不是SPED哦?可以用A280.04,在脉冲中ON