海为PLC与汇川MD280系列变频器通信详解
在MD280 系列变频器中,提供RS485 通讯接口,用户可通过PC/PLC 实现集中控制(设定变频器运行命令、功能码参数正反转和启停、读取变频器的工作状态及故障信息等),以适应特定的使用要求。若外接设备的通讯口为RS232 时,需要另加RS232/RS485 转换设备。
由《MD280 系列通用变频器用户手册》可知MD280 系列变频器通讯协议是一种异步串行的主从Modbus通讯协议,所以我们海为的MODW指令和MODR指令来对变频器进行设置。
汇川变频器硬件设置:
1,变频器控制信号设置
由上图可知,汇川变频器的起停控制命令有3 个来源,分别是面板控制、端子控制、通讯控制。MD280 系列变频器自带RS485 通讯接口,可以通过RS485 通讯与上位机进行数据交互,实现PC/PLC 集中控制,本例采用通讯方式设定变频器运行命令、功能码参数、读取变频器的工作状态及故障信息等,以适应特定的使用要求,所以本例选择2。
2,波特率设置
由上图可知,汇川变频器波特率有7种可以选择,默认值为5,本例选择5。上位机与变频器设定的波特率必须一致,否则,通讯无法进行。波特率越大,通讯速度越快。
3,数据格式设置
由上图可知,汇川变频器数据格式有3种模式,默认值为0,本例选择0。无校验时,每个字节长度为11 位,其中1 位起始位,8 位数据位,2 位结束位。上位机与变频器设定的数据格式必须一致,否则,通讯无法进行。
4,从机地址设置
由上图可知,汇川变频器地址范围为0到247,默认值为1,本例选择1。
5,写入频率地址
要对变频器的频率进行设置,只要对其内部地址1000H写入频率值就可以了,1000H(十进制4096)。
6,控制命令地址
要对变频器的频率进行命令设置,只要对其内部地址2000H(十进制8192)。因此正传的时候写入1,反转写入2,自由停机写入5。
通过以上设置我们可知,本例控制汇川变频器采用Modbus通信协议,通信资料格式为:9600 N 8 2 ,变频器的地址为1。然后对相应的地址写值就可以了。
程序解析:
1,设定频率值:
双击Protocol管脚,如下图:
双击通讯协议,进行如下图设置:
点击确定,完成设置。
2,设置变频器正转:
其他的功能如反转,停止及其当前运行的频率值与上述过程大同小异,在此不过多赘述。
我知道了啊,技术贴,学习一下。支持
BURKERT www.burkertchina.net/
宝德角座阀www.burkertchina.net/
BURKERT角座阀www.burkertchina.net/
BURKERT电磁阀www.burkertchina.net/
BURKERT流量计 www.burkertchina.net/
宝德电磁阀:burkertchina.net/solenoid/
burkert电磁阀 http://www.burkertchina.net/solenoid/
宝德水和其它中性介质:burkertchina.net/water/
burkert水和其它中性介质 http://www.burkertchina.net/water/
宝德中性气态介质:burkertchina.net/neutral/
burkert中性气态介质 http://www.burkertchina.net/neutral/
宝德腐蚀性介质:burkertchina.net/aggressive/
burkert腐蚀性介质 http://www.burkertchina.net/aggressive/
宝德高压最高达到250bar:burkertchina.net/highp/
burkert高压最高达到250bar http://www.burkertchina.net/highp/
宝德蒸汽(温度)最高达180°:burkertchina.net/steam/
burkert蒸汽(温度)最高达180° http://www.burkertchina.net/steam/
宝德附件:burkertchina.net/accessories/
burkert附件 http://www.burkertchina.net/accessories/
回复内容:
对: zsdsun 有没有汇川MD200系列的变频器加台达PLC的485通讯实例 内容的回复!
楼上如果说的是海为PLC跟台达、汇川变频器的通讯实例,在海为官网有例子可以参考:http://www.haiwell.com/download/list-112-cn.html