200PLC通过USS协议库控制多台M440变频器 点击:906 | 回复:4



cdw0105

    
  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:14帖 | 83回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:368
  • 注册:2010年6月08日
发表于:2013-07-19 08:20:25
楼主

触摸屏:威纶通

PLC: s7-200,cpu226

变频器:西门子M440 30KW //6SE6440-2UD33-0EB1

需要解决的问题是:通过触摸屏设定频率,然后传递给PLC,PLC再应用USS通讯传递给变频器。变频器侧参数设定比较好理解,也比较好调整,关键是我PLC应用USS协议库的时候怎么对多台变频器控制,包括速度,方向,启停。USS协议库中有USS_CTRL指令,功能是控制从站变频器,疑问是当我需要控制多个从站的时候我需要多条从站对应的USS_CTRL指令吗?还是其他的方式。




热情的小羊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2013年7月18日
发表于:2013-07-19 09:11:28
1楼

您好,您这边有闲置的plc模块吗?详请加Q2227600632

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-07-19 11:53:40
2楼

从站变频器有站号区分的啊!一个站号对应一个从站。

liangbo20111988

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2011年9月25日
发表于:2020-01-07 15:39:53
3楼

就来看看,谢谢分享。

q365679085

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:73帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2019年12月03日
发表于:2020-01-09 12:43:59
4楼

杭州三科变频技术有限公司专注于工业控制领域变频技术产品的研发、生产、销售,同时也是一家提供变频器维修、伺服电机、触摸屏、变频器、开关电源、变频柜、等咨询培训、技术解决方案的全方位服务商。公司坐落于美丽的西子湖畔-杭州蓝都科创园,是浙江先进、有实力的杭州变频器生产厂家之一。我公司拥有多名专职工控维修工程师,技术精湛,经验丰富,给客户提供最具价值的技术服务,三科全体同事有更大的信心去领导变频器维修服务领域,为广大客户提供专业以及贴心的技术服务,同时为客户推荐性价比更高的变频器。