MM430变频器端子控制和USS控制自动切换 点击:2030 | 回复:4



江湖走走--原创军团

    
  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-07-13 00:13:22
楼主

     今天一群友问西门子MM430变频器如何实现端子控制和USS控制自动切换?开始第一感觉,这样的设计很浪费,既然用了USS控制了,为啥还要设计端子控制呢?至少--增加--2个点的模拟量,至少2个点的数字量,还有继电器、电缆,钱为啥要多花呢?可那群友说是用户要求的,客户的要求是上帝的要求--虽然这个上帝很扯淡,但是也得满足,西门子的变频器不熟悉,不过说明书有,赶紧翻,果真翻到说明书中有说明,貌似应该可以实现,西门子MM430,可以设定三个参数组,那貌似利用说明书这段的说明就可以实现了。

        说明如下图:

      看完这个说明,把CDS1定义为端子,CDS2定义为USS控制,然后CDS3定义为切换控制,,应该就可以实现端子和USS之间自动切换了。有MM430的朋友,测试下?

         

 




王道火山--纵横军团

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 1878回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7858
  • 注册:2012年1月11日
发表于:2013-07-13 08:03:21
1楼

很好 很强大  走走拿来就用啊!

顶起!

fujiajin110

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2012年10月09日
发表于:2013-07-13 14:43:03
2楼

正常是需要2组参数的,相当于远程和本地控制,当远程启动不了时,就本地启动啊,不然不就耽误生产了吗

原创军团--恒温区奋斗

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 993回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3328
  • 注册:2012年8月29日
发表于:2013-07-14 23:19:59
3楼

引用 fujiajin110 的回复内容: 正常是需要2组参数的,相当于远程和本地控制,当远程启动... 


 远程走通讯,本地走端子,这样可以吧。

wj612963

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2011年3月26日
发表于:2013-08-13 11:18:16
4楼

U和端子控制怎么用?哪能学习