电加热器的接法
     额定电压是220V的,单相:一条火线和一条零线供电即可;三相:星型连法(即Y型):把三组电加热器的各首接线端分别接不同的火线,把三组电加热器的各尾接线端连到一起,接同一条零线。
     额定电压是380V的,采用三角形接法  把三组电加热器的各电加热器的首尾接线端依次连接,其接线端分别与三条火线连接。
     星型接法  若三相平衡,零线基本没有电流,零线可比火线细一些。星型接法如果有一相电加热器断路,断电器不会断电,不影响其他电器的使用。但是导线中的电流强度比同样功率的三角形接法,要大1.73倍,选用的导线直径稍大一些。
       三角形接法  不需要零线。若有一相电加热器断路,因为三相电失去平衡,断电器就会断路,导致其他用电器失效。但是三角形接法导线中的电流强度,比同样功率的星型接法小,因而导线直径可稍小一些。

   功率的计算选择应考虑以下三条:
  ⑴ 从初始状态,按规定时间要求实现加热介质至设定温度(工作温度);
  ⑵ 在工况条件下,发热量足以维持介质温度;
  ⑶ 应有一定的安全裕度,一般取1.2。




楼主最近还看过



消磁环01

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2013-06-29 21:50:50
1楼

阻值大小?功率多少?绝缘要求?IP等级?