变频器菜鸟的问题 点击:108 | 回复:2



祭魂

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2013年6月17日
发表于:2013-06-17 21:54:13
楼主

变频器最大容量2.2kw,现用1.1kw的异步电机,需要换成1.5kw的异步电机,需不需要更改参数?




welfare87

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:44帖 | 2827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25853
  • 注册:2009年2月20日
发表于:2013-06-17 22:07:46
1楼

修改额定功率、额定电流参数                 

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-06-17 23:14:31
2楼

修改下电动机参数即可,按电动机铭牌来设定。