3、为什么风机水泵类负载使用变频器节能效果好?
根据流体力学的基本定律可知:风机水泵类负载是典型的平方转距负载,其主 要特点是:转速n与转矩T以及负载功率P具有如下关系:T∝n2,P∝n3。即转矩与转速 平方成正比,功率与转速立方成正比。通常风机水泵类负载多是根据满负荷工作需用量 来选型,实际应用中大部分时间并非工作于满负荷状态,所以,只要平均转速稍微下降 一点,负载功率就下降得很快,从而达到节能效果。
但采用电机直接起动方式时,由于转速无法调节,常用挡风板、阀门来调节风 量或流量,这样不仅造成能源的浪费而且由于过大的起动电流造成电网冲击和设备的震 动及水锤现象。
采用变频器调速时,可以根据实际工艺需要方便地控制速度。例如:当电机转 速为额定转速的80%时,负载功率为额定功率的(80%)的三次方,即50%左右。这样可 见,转速下降二成,节能达四成多。同时,可以方便地实现闭环恒压控制,节能效率将 进一步提高。使用变频器避免了起动时对电网的冲击,降低设备故障率,消除震动和水 锤现象,延长设备使用寿命,同时也降低了对电网的容量要求和无功损耗。
17、变频器、软起动器远程操作面板套件包括什么?
ATV21:本机集成操作面板。需订VW3A21101,包括远程操作面板、3.6m电缆和 安装套件。
ATV31:本机集成操作面板。需订VW3A31101,包括远程操作面板、3m电缆和安 装套件。
ATV71/61:本机中文操作面板VW3A1101可拆卸,安装附件:
1) VW3A1102,IP54远程安装工具包;
2) VW3A1103,可选件。透明门,安装在VW3A1102上,防护等级IP65;
3) VW3A1104R**,连接电缆,两端带有RJ45端头。有1、3、5、10米不同长度。
ATV38:本机操作面板可拆卸,只需订安装附件VW3A58103,包括3m电缆和安装 套件。
ATV58:本机操作面板可拆卸,只需订安装附件VW3A58103,包括3m电缆和安装 套件。
ATV68:本机操作面板可拆卸,只需订安装附件VW3A68800(为终端支撑件,带3 m电缆)。
ATV78:本机操作面板可拆卸,只需订安装附件VW3A78102(为终端支撑件,带2 m电缆)或VW3A78103(为终端支撑件,带15m电缆)。
ATS48:本机集成操作面板。需订VW3G48101,包括远程操作面板、3m电缆和安 装套件。
21、变频器有哪些干扰方式及一般如何处理?
A. 传播方式:
(1)辐射干扰
(2)传导干扰
B. 抗干扰措施
对于通过辐射方式传播的干扰信号,主要通过布线以及对放射源和对被干扰的 线路进行屏蔽的方式来削弱。
对于通过线路传播的干扰信号,主要通过在变频器输入输出侧加装滤波器,电 抗器或磁环等方式来处理。
具体方法及注意事项如下:
(1)信号线与动力线要垂直交叉或分槽布线。
(2)不要采用不同金属的导线相互连接。
(3)屏蔽管(层)应可靠接地,并保证整个长度上连续可靠接地。
(4)信号电路中要使用双绞线屏蔽电缆。
(5)屏蔽层接地点尽量远离变频器,并与变频器接地点分开。
(6)磁环可以在变频器输入电源线和输出线上使用,具体方法为:输入线一 起朝同一方向绕4圈,而输出线朝同一方向绕3圈即可。绕线时需注意,尽量将磁环靠近 变频器。
(7)一般对被干扰设备仪器,均可采取屏蔽及其它抗干扰措施。
施耐德变频器常见故障及其解决方案