并联两台西门子整流柜AFE,但两台整流柜电流差距特别大 点击:844 | 回复:2



yin_defang

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2011年9月20日
发表于:2013-04-22 09:00:12
楼主

问题一:此台设备使用在卸船机上,采用的是两台西门子整流柜AFE并联的方式,通过SCB(串行通讯板)实现同步,按道理两台AFE柜的电流大小应该相差无几,但实际中电流值相差好几倍(电流的测试通过输入侧和R004,都相差几倍)。

问题二:其中AFE电流小的输入侧断路器跳闸,断路器过流保护动作,电流大输入侧断路器也跳闸,但过流保护不动作。两台断路器对调后,不跳闸,但电流值相差和没对调前保持原样。


AFE的订货号:P070参数:MLFB(6SE70)  154   41-3E.8


请高手指教,谢谢!




yin_defang

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2011年9月20日
发表于:2013-04-24 08:48:34
1楼

大家有没有用过此种方式?是不是两台整流柜AFE电流大小大致相同?

yin_defang

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2011年9月20日
发表于:2013-05-06 12:47:46
2楼

谁有SCB板的资料和整流柜相关控制方式的资料,谢谢!