互感器对电力仪表的影响
目前多数电度表、多功能表、电力仪表,在计算功率时大多都采用互感器,把电流、电压信号隔离传送到AD采样端或者积分采样端,由AD采样电压、电流来计算功率,但互感器有一个很大的缺点:就是在输入低负载和高负载下,角差、比差是非线性变化的。这样就给仪表计算功率带来诸多麻烦,输入小负载时比如5~10W灯泡的电流就是在20mA~100mA之间,计算功率时误差比较大,但到了(2000W空调工作时)输入电流0.5A~1A时,计算功率的误差降低,输入更高些1A~5A计算功率的误差就非常小了。在这样的情况下,仪表行业通常的做法是用软件修正,但这也存在一个问题:即当互感器低端到高端角差变化过大或一致性不好时,会出现修正不了误差,这样就难免导致生产仪表时不良品出现过多,生产调试仪表时也需要调试很多点。对于这个问题,互感器厂家的通常做法为在互感器初级多绕3~6匝(目前电力终端和三相电度表都是采用这种互感器),来提高输入电流,比如输入电流10mA~50mA时,互感器为0.05*6匝,相当于300mA,用这种方式来提高互感器的精度,但这样会带来其他的问题,互感器成本的上升,因初级绕线,带来人工费增加、用线成本增加、体积增大、饱和点降低、交货期过长等诸多问题。
超高精度互感器跟传统常规互感器有很大的区别,从输入小电流到最大电流,线性度0.01%~0.05%,角差从20′~15′变化(特定负载下)。
三相表用互感器(传统型) 高精度互感器
据如下表:
普通互感器 CT03 额定变比:6 A:20mA 负载电阻:40欧 温度:常温 | ||||||
输入百分比 | 1% | 5% | 20% | 100% | 120% | 200% |
精度 | 0.008% | -0.008% | -0.047% | -0.170% | -0.170% | -0.150% |
相位差 | 28.6′ | 20.8′ | 15.1′ | 10.2′ | 8′ | 5.3′ |
高精度互感器HCT226HN 额定变比:5A:2.5mA 负载电阻:100欧温度:常温 | ||||||
输入百分比 | 1% | 5% | 20% | 100% | 120% | 200% |
精度 | 0.023% | 0.014% | 0.012% | 0.001% | -0.004% | -0.005% |
相位差 | 18.9′ | 18.6′ | 18.3′ | 16.5′ | 16.2′ | 15.8′ |
从上表可以看出:传统互感器与超高精度互感器有本质区别,从线性度方面提高了近10倍,角差变化从低端到高端只有3′~5′。有了这些改进参数,对使用者来讲有很大帮助。首先,单从精度上有近3~5倍的提高,计算电度、有功、无功时能有很大提高;其次,批量生产仪表时,工人在调试时不用多点调试,节约时间,提高调试工程师的工作效率。对开发者来讲,不用过多考虑精度元件带来的误差,不用考虑互感器一致性、线性度给设计软件带来的麻烦。这些诸多优点不仅给使用带来精度和便捷的全新体验,而且在价格方面,和传统互感器的价格相比,也没有提高。