互感器对电力仪表的影响

目前多数电度表、多功能表、电力仪表,在计算功率时大多都采用互感器,把电流、电压信号隔离传送到AD采样端或者积分采样端,由AD采样电压、电流来计算功率,但互感器有一个很大的缺点:就是在输入低负载和高负载下,角差、比差是非线性变化的。这样就给仪表计算功率带来诸多麻烦,输入小负载时比如5~10W灯泡的电流就是在20mA~100mA之间,计算功率时误差比较大,但到了(2000W空调工作时)输入电流0.5A~1A时,计算功率的误差降低,输入更高些1A~5A计算功率的误差就非常小了。在这样的情况下,仪表行业通常的做法是用软件修正,但这也存在一个问题:即当互感器低端到高端角差变化过大或一致性不好时,会出现修正不了误差,这样就难免导致生产仪表时不良品出现过多,生产调试仪表时也需要调试很多点。对于这个问题,互感器厂家的通常做法为在互感器初级多绕3~6(目前电力终端和三相电度表都是采用这种互感器),来提高输入电流,比如输入电流10mA~50mA时,互感器为0.05*6匝,相当于300mA,用这种方式来提高互感器的精度,但这样会带来其他的问题,互感器成本的上升,因初级绕线,带来人工费增加、用线成本增加、体积增大、饱和点降低、交货期过长等诸多问题。

超高精度互感器跟传统常规互感器有很大的区别,从输入小电流到最大电流,线性度0.01%~0.05%,角差从20~15变化(特定负载下)。

                                                                                             

                     三相表用互感器(传统型)                                  高精度互感器

据如下表:

普通互感器 CT03    额定变比:6 A:20mA   负载电阻:40  温度:常温

输入百分比

1%

5%

20%

100%

120%

200%

精度

0.008%

-0.008%

-0.047%

-0.170%

-0.170%

-0.150%

相位差

28.6

20.8

15.1

10.2

8

5.3

 

高精度互感器HCT226HN  额定变比:5A:2.5mA 负载电阻:100温度:常温

输入百分比

1%

5%

20%

100%

120%

200%

精度

0.023%

0.014%

0.012%

0.001%

-0.004%

-0.005%

相位差

18.9

18.6

18.3

16.5

16.2

15.8

从上表可以看出:传统互感器与超高精度互感器有本质区别,从线性度方面提高了近10倍,角差变化从低端到高端只有3~5。有了这些改进参数,对使用者来讲有很大帮助。首先,单从精度上有近3~5倍的提高,计算电度、有功、无功时能有很大提高;其次,批量生产仪表时,工人在调试时不用多点调试,节约时间,提高调试工程师的工作效率。对开发者来讲,不用过多考虑精度元件带来的误差,不用考虑互感器一致性、线性度给设计软件带来的麻烦。这些诸多优点不仅给使用带来精度和便捷的全新体验,而且在价格方面,和传统互感器的价格相比,也没有提高。