1.正常情况下全变电所停电操作时,应先拉开高压电容器支路的断路器,再拉开其他各支路的断路器;恢复全变电所送电视的操作顺序与停电相反,应先合上各支路的断路器,最后合入高压电容器组的断路器.事故情况下,全厂无电后,必须将高压电容器组的支路断路器先断开. 2.高压电容器的保护熔断器突然熔断时在未查明原因之前不可更换熔体恢复送电。 3.高压电容器禁止在自身带电荷时合闸。如果电容器本身有存储电荷将它接入交流电路中电容器两端所承受的电压就会超过其额定电压。如果电容器刚断电即又合闸因电容器 本身有存储的电荷电容器所承受的电压可以达到2倍以上的额定电压这不仅有害于电容器更可能烧断熔断器或断路器跳闸造成事故。因此高压电容器严禁带电荷合闸以防产生过电压。高压电容器组再次合闸应在其断电3min后进行