工控小痴
各位大虾们,小弟有台西门子430-11KW的变频器,上电就跳A0503,我在网上查了一下,说是电压检测问题,我把358换了一个,旁边的元件也测了,都是好的,希望各位大虾能给小弟说一下是哪里问题,急用!谢谢了...
阿水--王者之师
不会修内部电路板的飘过 !!!!!!!!!!
江湖走走--原创军团
电压检测--还有一堆电阻的吧,那玩意坏个吧,也是有问题的。
谢谢各位,问题找到了,还是358旁边的一个电阻坏了