信捷XC1-24R有问题,求解决! 点击:722 | 回复:7



nieyuw

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2009年5月14日
发表于:2013-03-08 18:49:57
楼主
XC1-24R,这个型号的PLC初次下载程序只有3.3K才能下载进去,有个别的甚至3.3k和3.3h都下载不进去。技术支持没解决,俺碰到好多次了,上电停止,系统更新之类的都试过了,不知道有没有好的解决方案???



雪峰山-孤狼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-03-09 12:34:21
1楼
楼主为何不选XC3系列呢,XC属于通用标准系列,XC1属于简易系列,二者差不了太多的银子

sunx_01

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:186
  • 注册:2011年6月15日
发表于:2013-03-12 14:18:13
2楼
请电话联系0510-85134114 85134184 85134171 85134163

蓝天月亮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1447回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3594
  • 注册:2007年10月22日
发表于:2013-03-12 14:32:49
3楼
还没有碰到过类似问题,不过我想新型的PLC还是等用上几年经后再说吧,还是老的有经验。

无锡信捷PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:479
  • 注册:2011年9月20日
发表于:2013-03-19 09:01:01
4楼

你好,XC1-24的PLC使用时编程软件请使用V3.3K及以上的版本,由于之前的所有版本没有区分XC1-24以及XC-32,所以从公司新出去的XC1-24都有自己的ID,所以之前老版本都无法下载,不管新老版本全部使用V3.3K的及以上的版本编程软件即可解决问题!

caiwang2015

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 245回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2014年5月04日
发表于:2017-07-25 09:38:57
5楼

学习!学习!!!!学习!~~~学习!学习!!!!学习!~~~

精华数有

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2017年7月24日
发表于:2017-07-25 09:41:49
6楼

楼主分享的东西,十分实用,希望大家能

酷酷的玩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 92回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:373
  • 注册:2017年8月25日
发表于:2017-08-25 17:36:56
7楼

XC1现在已经不好用了


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师