请教台达变频器故障 点击:1813 | 回复:19



都晓

    
  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:31帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:603
  • 注册:2010年8月27日
发表于:2013-03-05 20:36:55
楼主
我有几台台达F型的变频器,都出现一个问题,就是用几天,自己就停了,也没什么故障符号,在启动还能启动



蓝天月亮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1447回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3594
  • 注册:2007年10月22日
发表于:2013-03-05 21:44:34
1楼
附近的环境怎么样,有可能是干拢乱跳的。

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-03-05 21:51:51
2楼

难道是热保护了?     

王者之师--领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-03-05 21:55:22
3楼
查最后一次故障记录,就可以看到,除非是控制端的问题

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-03-05 22:22:11
4楼
假如变频器没报任何故障,就是控制线有接触不好的问题。

liujian5118

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2013-03-06 00:11:05
5楼

可以看历史故障记录,没有故障记录,怀疑可能是电网电压稳定吗?中间跳LV,然后停机了

江湖混混-余 辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-03-06 08:32:14
6楼
估计还是接触不好的缘故吧

周工玩变频器

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2012年12月31日
发表于:2013-03-06 09:23:42
7楼
这明显是晃电我的   QQ2322212105

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-03-06 11:58:07
8楼
引用 江湖走走--原创军团 的回复内容:假如变频器没报任何故障,就是控制线有接触不好的问题。



一直关注这个问题,觉得有这个可能。变频器启动、停止是通过什么方式搞得?看看有没有错误给出停止的信号。

chenminglei0509

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5079
  • 注册:2011年3月13日
发表于:2013-03-06 16:38:32
9楼

一、弄清楚现场启动停止的信号来源,监控停止时停止信号是否有异常。

二、监控变频器的供电电源,确保在供电过程中电源的稳定性。

welfare87

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:44帖 | 2827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25853
  • 注册:2009年2月20日
发表于:2013-03-06 23:27:04
10楼
像转换开关、继电器等用久了,触点就接触不好了,可以检查检查这些

都晓

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:31帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:603
  • 注册:2010年8月27日
发表于:2013-03-07 20:40:23
11楼
回复内容:
对:秦君_1关于引用 江湖走走--原创军团 的回复内容:假如变频器没报任何故障,就是控制线有接触不好的问题。 一直关注这个问题,觉得有这个可能。变频器启动、停止是通过什么方式搞得?看看有没有错误给出停止的信号。 内容的回复:


用键盘控制,也停

都晓

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:31帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:603
  • 注册:2010年8月27日
发表于:2013-03-07 20:42:18
12楼
回复内容:
对:welfare87关于像转换开关、继电器等用久了,触点就接触不好了,可以检查检查这些 内容的回复:


用键盘,也停

wenwanshuang

  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:28帖 | 575回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:2497
  • 注册:2011年11月03日
发表于:2013-03-08 11:16:23
13楼

只是用键盘控制?没有通过485来控制?,键盘是有延长线的,还是装在变频器本身的,换变频器有没有换键盘,有没有换延长线?

变频器批发

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2004年3月04日
发表于:2013-10-25 14:19:37
14楼

可能是干拢,或负载过重

英为

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2013年11月23日
发表于:2015-01-16 20:39:22
15楼

就是电压不稳欠压停机的, 设置瞬间停电继续运行。顺便监控输入电压看稳定吗

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2015-01-20 08:37:28
16楼

引用 英为 的回复内容: 就是电压不稳欠压停机的, 设置瞬间停电继续运行。顺便监...

 电压不稳,变频器会报欠压故障的

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2015-01-20 08:51:40
17楼


引用 变频器批发 的回复内容: 可能是干拢,或负载过重


sjkxdz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2015年1月15日
发表于:2015-01-24 17:46:15
18楼

检查一下  是不是负载过重或者电网的干扰!

zhao_liang123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2013年11月28日
发表于:2018-06-05 11:49:31
19楼

遇到个几台这样的,无故障记录,怀疑开关电源不良停振,但没找出问题,换CPU板后故障消失