母线槽系统的技术方向,结构设计 点击:374 | 回复:5



逆流123

    
  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:10帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2017年4月11日
发表于:2013-03-01 14:19:58
楼主
求助帖5分-已结帖
现在母线槽生产的大都是密集型的,感觉成品已经很成熟了,包括铜牌和母线槽的结构,实在想不出以后还能有什么技术,结构方面似乎也没有什么改进的余地了,哪位大侠给指点下。



午夜清风555555

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:63帖 | 3967回
  • 年度积分:683
  • 历史总积分:41167
  • 注册:2012年1月21日
发表于:2013-03-01 14:29:28
1楼
好像没有了,学习一下

雪峰山-孤狼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-03-01 15:30:45
2楼
还有密封式超导母排 

逆流123

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:10帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2017年4月11日
发表于:2013-03-01 16:47:10
3楼

有也没有人用的,那么贵,还是要考虑性价比的

 

原创军团--恒温区奋斗

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 993回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3328
  • 注册:2012年8月29日
发表于:2013-03-01 17:20:19
4楼
密集型的看不到母线情况,有时候担心母线间的绝缘,那中间一层薄薄的东西寿命周期是多久呢。

逆流123

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:10帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2017年4月11日
发表于:2013-03-04 09:34:05
5楼
回复内容:
对:原创军团--恒温区奋斗关于密集型的看不到母线情况,有时候担心母线间的绝缘,那中间一层薄薄的东西寿命周期是多久呢。 内容的回复:


这个二十年应该没问题的,不出现过载,高温,一般能够用四十年吧