DXTECH-有源电力滤波器在各行业的运用 点击:231 | 回复:0



summer2000

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:170
  • 注册:2008年12月16日
发表于:2013-03-01 10:14:25
楼主
  ACTSine系列有源电力滤波器能很好的提高电能质量、延长用户设备的使用寿命和节约电能。
  可以为国家倡导绿色能源做重大贡献。本产品的研发和生产已列为国家科技部创新基金所立的项目和上海市科学技术委员会科研计划重点项目。
  本系列产品已经通过科学鉴定认可已达到国际先进水平并且已得到国家电力工业部质量检验中心的产品检验合格。

产品特点

  • 既可以滤波又可以进行无功补偿、可以瞬间高于额定容量进行涌流补偿,从而消除闪变和电压波动

  • 对目标谐波,有效滤波能力可到95%

  • 可以通过设备自行判断得到最佳滤波效果,并能够自动适应电网的阻抗变化

  • 补偿的动态响应速度可达100us

  • 标准化单台设备容量15A至300A(支持3相3线和3相4线),可根据客户要求定制非标产品

  • 并联安装方式,安装简单、方便,易于扩展,可多台并联

  • 低压系列产品适用于电压等级220V至690V

  • 可平衡各相和相之间的负载电流

  • 具有自动限流功能,不会发生过载

  • 实时故障记录和事件记录

  • 可选彩色触摸屏液晶人机界面

  • 设计选型简单,不需要进行详细的电网分析,只需测量谐波电流大小

  • 先进的可变长数字I/O接口

  • Modbus RTU通讯协议

一、ACTSine系列产品在世博会国家电网馆的应用

主要的公共建筑典型应用场合:大型体育场馆、重要的地标性建筑、剧院俱乐部、宾馆、大型的写字楼等

现场问题描述:

谐波源—上海世博会国家电网馆魔盒展区,是国家电网馆的参展亮点。整个魔盒区由六面大型LED大屏幕构成,谐波源为魔盒区用电负载中的4000个200W的开关电源。

谐波源特征—开关电源是典型的谐波源,在工作中具有电流谐波畸变率高、谐波含有量大、谐波频谱宽、呈容性阻抗、功率因数低等用电特效。

谐波的危害—当大量的开关电源集中使用时会导致中线电流过高,功率因数低,电流谐波畸变率高等现象,从而影响了整个魔盒区的正常工作。

治理措施基于项目的特点,在魔盒区的三面电控柜旁分别并联安装一台上海利思电气有限公司研发生产的ACTSine-150F型电力有源滤波器。

治理效果补偿后总电流谐波畸变率从80%—95.7%之间降至4.5%—8.4之间、谐波抑制率达到95%以上;补偿后的功率因数从0.5左右提高到0.97以上;补偿后三面电控柜总中线电流从150A—350A之间降至12A—29A之间。

二、ACTSine系列产品在电动汽车充电站的应用

现场问题描述:

谐波源—这个项目共配置有250个交流充电桩,对电动汽车动力电池进行充电;每个充电桩额定电压为220V±10%、额定电流为32A。

谐波源特征—充电机、充电桩多数采用高频开关整流设备,设备前级通常采传统的单相或三相整流电路会产生大量的谐波。

谐波的危害—充电机、充电桩在工作时会产生大量的谐波注入电网严重影响了电网的电能质量。电动汽车充电站使用有源电力滤波器消除谐波已是设计标准。

治理措施:基于项目的特点,配电系统中共安装了10台上海利思电气有限公司研发生产的ACTSine-100型电力有源滤波器。

治理效果:补偿后总电流谐波畸变率从40%左右降至5%以内、谐波抑制率达到95%以上。(使该现场符合国家标准《电能质量公用电网谐波》GB/T14549-1993)

三、

ACTSine系列产品在石油行业的应用

现场问题描述:

谐波源—油田的输配站中的主要负载为抽油泵、输油泵、排水泵,谐波源为现场配置额定功率100kW的富士变频器。

谐波源特征—变频器输入侧为三相整流电路,因此所产生的谐波以5次、7次、11次谐波为主。

谐波的危害—会干扰工作设备(抽油泵、输油泵、排水泵)计量方面的偏差。研究表明,谐波电流会使变压器而产生附加损耗,引起过热。

治理措施:基于项目的特点,在变频器的输入侧并联安装一台上海利思电气有限公司研发生产的ACTSine-100型电力有源滤波器。

治理效果:补偿后总电流谐波畸变率从35%左右降至5%以内、谐波抑制率达到95%以上。(使该现场符合国家标准《电能质量公用电网谐波》GB/T14549-1993)

四、ACTSine系列产品在煤矿行业的应用

现场问题描述:

谐波源—为给风机和水泵供电的变频器。

谐波源特征—变频器输入侧为三相整流电路。因此所产生的谐波以5次、7次、11次谐波为主。

谐波的危害—干扰了风机和水泵的正常工作,而且其谐波无功的影响,造成功率因数只能在0.75左右,接到供电系统的罚款。

治理措施:基于项目的特点,在此变压器的二次侧并联安装一台上海利思电气有限公司研发生产的ACTSine-300D型电力有源滤波器。

治理效果:补偿后总电流谐波畸变率从40%左右降至5%以内、谐波抑制率达到95%以上;补偿后的功率因数从0.75左右提高到0.97以上(使该现场符合国家标准《电能质量公用电网谐波》GB/T14549-1993)

五、

ACTSine系列产品在上海某铸造厂的应用

现场问题描述:

谐波源—变压器下的负载为大功率整流桥,其谐波电流畸变率为28.02%,主要谐波电流依此为5次、7次、11次、13次。

谐波源特征—中频炉在工作过程中一般都经过加热、保温、升温这几个阶段。在各个不同阶段,谐波电流、功率因数都会有比较大的变化

谐波的危害—谐波含量大,变频器严重变热不能正常工作障碍。

治理措施:基于项目的特点,配电系统中并联安装一台上海利思电气有限公司研发生产的ACTSine-300D型电力有源滤波器。

治理效果:补偿后总电流谐波畸变率从28.02%左右降至4.02%以下、谐波抑制率达到95%以上;补偿后的功率因数从0.89左右提高到0.97以上(使该现场符合国家标准《电能质量公用电网谐波》GB/T14549-1993)

六、

ACTSine系列产品在希悦尔塑料品厂的应用

生产型企业典型的应用场合:塑料加工厂、汽车制造厂、制药厂、自来水厂、污水处理厂、发电厂、纺织厂、卷烟厂、造币厂

现场问题描述:

谐波源—为塑料加热工艺流水线供电的变频电源。

谐波源特征—此流水线用电较大,在正常工作时每相电流达到940A左右,谐波含量较大,电流谐波畸变率约为48%,功率因数偏低为0.88.

谐波的危害—严重时干扰了流水线的智能控制系统,造成突然停机产生了大量的次品,增加了生产成本降低了工作效率,并且减少了流水线的使用寿命,谐波成了该企业非常头痛的问题。

治理措施:基于项目的特点,在生产流水线的配电柜旁并联安装一台上海利思电气有限公司研发生产的ACTSine-300D型电力有源滤波器。

治理效果:补偿后总电流谐波畸变率从38%-35%之间降至3.8%—3.3%之间(使该现场符合国家标准《电能质量公用电网谐波》GB/T14549-1993);补偿后的功率因数从0.88左右提高到0.99以上。

七、

ACTSine系列产品在某高铁站的应用

现场问题描述:

谐波源—该高铁站的低压配电系统下谐波源,如:开关电源、调压设备、EPS、UPS、可控调光照明、整流设备(电子、电感)。

谐波源特征—大量的开关电源、调压设备谐波含量大造成3次、5次、7次、11次、13次等谐波特征。

谐波的危害—以上非线性负载工作时都会产生大量的谐波,干扰安监系统、检票系统的正常工作,还会造成继电保护装置的误动作。

治理措施:基于项目的特点,配电系统中安装八台上海利思电气有限公司研发生产的ACTSine-100型电力有源滤波器。

治理效果:补偿后总电流谐波畸变率从40%之间降至5%以内(使该现场符合国家标准《电能质量公用电网谐波》GB/T14549-1993);谐波抑制率达到95%以上。

八、

ACTSine系列产品在合肥某医院的应用

现场问题描述:

谐波源—在该医院的低压配电系统下负载均精密的医疗设备(X光机、CT机、核磁共振等等)和电脑的开关电源、节能灯和大量的LED灯。

谐波源特征—以上大量开关电源负载谐波含量极高,其中核磁共振是较大的谐波源,其电流畸变率高达40.5%。

谐波的危害—医疗设备所在配电系统中,如果存在大量的谐波,会使电压、电流波形发生畸变,影响系统供电质量,并会干扰精密医疗设备的正常工作,缩短设备使用寿命,严重时会损坏这边昂贵的医疗设备。

治理措施:基于项目的特点,配电系统中并联安装一台上海利思电气有限公司研发生产的ACTSine-200型电力有源滤波器。

治理效果:补偿后总电流谐波畸变率从38%之间降至5%以内(使该现场符合国家标准《电能质量公用电网谐波》GB/T14549-1993);谐波抑制率达到95%以上;补偿后功率因数从0.93左右提高到0.97以上。

九、

ACTSine系列产品在上海港350吨浮吊船舶起重系统的应用

现场问题描述:

谐波源—船舶上有350吨全回转浮吊,用于海上装卸。是由5台220KW的变频器、2台160KW的变频器,分别带动5个160KW和2个75KW的电动机构成。

谐波源特征—变频电源为一种典型的谐波源,该谐波源具有谐波畸变率高,谐波变化速度快等特点。

谐波的危害—干扰了船载智控系统的正常工作,并使大电机过热,严重污染了整个船载供电系统。

治理措施:基于项目的特点,在发电机馈出侧并联安装一台上海利思电气有限公司研发生产的ACTSine-300D型电力有源滤波器。

治理效果:补偿后总电流谐波畸变率从26%左右降至5%以内、谐波抑制率达到95%以上;补偿后功率因数始终在0.98以上。(使该现场符合国家标准《电能质量公用电网谐波》GB/T14549-1993)。

十、

ACTSine系列产品在浙江某电信公司的应用

现场问题描述:

谐波源—机房中大量的UPS和开关电源。

谐波源特征—UPS电源,单套容量较大;6脉和12脉UPS的谐波输出含量差别大;开关电源,数量众多,不同品牌的谐波输出含量差别很大。现场系统谐波电流总畸变率约为25%左右,主要谐波电流依此为5次、7次、11次、13次等特征谐波。

谐波的危害—会造成通讯数据传输失败、干扰通讯系统和智控系统的正常工作,会造成精密通讯设备和电脑智控系统的误动作。

治理措施:基于项目的特点,在配电系统中并联安装四台上海利思电气有限公司研发生产的ACTSine-300D型电力有源滤波器。

治理效果:补偿后总电流谐波畸变率从25%左右降至5%以内(使该现场符合国家标准《电能质量公用电网谐波》GB/T14549-1993)。谐波抑制率达到95%以上;补偿后功率因数始终在0.99以上。