今天在调试变频器时,出现了两个问题
1,一台CIMR-HB4A0304变频器拖动一台110KW,电流207A的变频电机,脱开减速机后做自学习,可是一直不能通过,总是报“输出过电流”,因为是出场调试,所以电缆是旧电缆,长度约35米。请高人指导
2,一台CIMRHB4A0112变频器拖动12台3.7KW,7.5A在25HZ左右时发生强烈抖动,50HZ时又正常了。
阿水--王者之师
输出过电流 是不是 启动或是停车时间太短 ??
强烈 抖动调整一个输出频率,做个自学习
问题已经得到了解决,把电缆换大了,距离缩短了,自学习一次通过