今天在调试变频器时,出现了两个问题

1,一台CIMR-HB4A0304变频器拖动一台110KW,电流207A的变频电机,脱开减速机后做自学习,可是一直不能通过,总是报“输出过电流”,因为是出场调试,所以电缆是旧电缆,长度约35米。请高人指导

2,一台CIMRHB4A0112变频器拖动12台3.7KW,7.5A在25HZ左右时发生强烈抖动,50HZ时又正常了。




阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-01-31 13:15:10
1楼

输出过电流  是不是 启动或是停车时间太短 ??

强烈 抖动调整一个输出频率,做个自学习

字字实在

  • 精华:5帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:219帖 | 1207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-02-02 23:38:27
2楼

问题已经得到了解决,把电缆换大了,距离缩短了,自学习一次通过