_揍鱼的螃蟹
新手求大神指导 现在变频器可以正常启动停止 基本参数已设置完毕。 分合闸指示灯还有故障指示灯 状态不对。数字输出参数不是很清楚求指导。
P0732参数是继电器2输出,它的常开常闭是可以通过P0748取反的。另外你还要对P1080设置实际频率>P1080才能输出
消磁环01
楼主要中文手册吗?电子版的,留个邮箱,发给你
江湖走走--原创军团
变频器的状态信号(可以输出)用BI 参数 P0731 (数字输出1) P0732 (数字输出 2) 和 P0733(数字输出 3) 定义为了进行定义BO 参数号或CO/BO 参数号以及实际状态的位号应该输入到 P0731–P0733 中经常使用的状态(包括参数号和位号)信号 示于下面的表中 (参看表3-7).